  • Ich denke Ihr habt beide Recht, zum einen sollte immer ein Kondenser eingestzt werden, wobei es wichtig ist die "Eintrittstemperatur" also Rücklauftemperatur der Heizung = Eintrittstemperatur in den Kondenser möglichst niedrig zu halten.


    Also Dreiwege Mischer einsetzen, möglichst witterungsgeführt. Je niedriger die EIntrittstemperatur um so besser können die Abgase abgekühlt werden. Kostenlose Wärme ist die Folge.


    @:-

  • Vielen Dank Euch allen für die Information, welche ich meinem Heizungsinst... weiter gebe.Mal sehen was machbar ist. Ich hatte gelesen, das bei Tempereturen über 50 Grad Im Rücklauf bei Kondenserbtrieb Abschaltung durch Überhitzung die Folge sein wird. (Steht in der technischen Anleitung ) Könnt Ihr das bestätigen?


    Vieln dank +freundliche Grüße
    Hans-Gerd


    PS Ich hatte mich vergessen einzuloggen

  • Nein das ist nicht möglich.


    Die Abschalttemperatur ist einstellbar, zum einen über die Eintrittstemperatur (Generatorfühler) kann man natürlich dem Dachs sagen, frühzeitig abzuschalten (erhöht den Wirkungsgrad)


    Frühes Abschalten bedeutet aber Takten des Dachses, ebenfalls unerwünscht.
    :p Am besten die Abschalttemperatur so auf 65 Grad einstellen - ein guter Mittelwert


    @:-