Also das stimmt nicht ganz ich habe bereits vor 3 Jahren in einem Schwimmbad 9 Dachse gesehen die dort 24/7 Probegelaufen sind. Auch schon mit dem Langen Wartungsintervall, Systemtrennung, integriertem Kondenser, etc. nur ob die schon moduliert haben kann ich nicht sagen... zu dem Zeitpunkt hatten die schon mehrere lange Wartungsintervalle hinter sich...
Das auch der alte Dachs (im passenden Objekt) wirtschaftlich laufen kann und das trotz problemen mit der Wasserqualität kann der Themenstarter selbst errechnen.
Ich würde je nach zustand der Anlage mal 3 Varianten druchrechnen.
1. Ein größerse BHKW und die entsprechend erforderlichen Verbindungsleitungen (Wasser und Strom) zwischen beiden Gebäuden.
2. 2 Neue Dachse jeweils einer pro Gebäude. (Spart die Leitungen zwischen den Gebäuden)
2. Nur ein neuer Dachs in dem Gebäude mit den geringeren Verbrauchswerten und im anderen Gebäude den Dachs reparieren (Platine sollte gebraucht nur ca.200€ kosten) und bis zum Motorschaden laufen lassen. Dann überlegen ob nur der Motor repariert wird oder gleich ein komplettes Modernisierungspaket genommen wird. (Einfache Rechnung: Modernisierungspaket kosten - vorteil durch höhere Stromvergütung.)
Auf jeden Fall, egal für welche Variante du dich entscheidest sollte die Wasserqualität überprüft und ggf. aufbereitet werden.
Falls du z. B. nach einem Modernisierungspaket oder einer Reperatur noch Altteile übrig hast kannst du dich gerne melden ich würde dir das ein oder andere sicher abkaufen. Z. B. kann ich bei den HRs den Kraftstoffpumpenmotor überholen. Ggf.kannst du auch den kompletten Dachs zum ausschlachten gut veräußern.
Zusätzlich ist die Überlegung auf das erste Gebäude auch eine PV zu machen, die macht ja vorrangig dann Strom wenn wenig Heizung gebaucht wird. Wie viel speißt die bestehende PV denn ein?
Den bestehenden Dachs kann man sicher noch optimieren, z. B. eine Laufzeitsperre wenn im Sommer die PV schon viel Strom erzeugt. Das Warmwasser kann man in den frühen Morgenstunden machen wenn sowieso alle viel Strom brauchen um Frühstück etc. zu machen... Auch kann man ihn extern anfordern zu Zeiten in denen man weiß das man den Strom auch selbst nutzen kann...