Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines 50 kW BHKW

  • Es gibt sowohl Adsorber als auch Absorber.


    Bei einem Absorber braucht man nicht zwingend 90°C Vorlauftemperatur. Grundsätzlich gilt aber, dass die Effizienz der Kältemaschine mit höherer Austreibertemperatur, die durch das BHKW erbracht wird, steigt.
    90°C Vorlauf ist aber für eine BHKW-Anlage nichts Besonders. Wenn die Rücklauftemperatur unter 70°C bleibt, ist das auch für eine kleinere BHKW-Anlage entspannt.

  • So isses


    und bei oben genannten Adsorber ist das Kältemittel...Wasser


    Das lagert sich halt in einem Stoff mit gigantischer Oberfläche an
    und wird dann mit den 90°C wieder ausgetrieben (Das ganze im Unterdruck und damit auch mit den niederen Temperaturen).
    Mit zwei Einheiten je Gerät wird so wechselseitig gekühlt und ausgetrieben
    und schon ist's kontinuierlich.


    Funktioniert wunderbar (auch mit bissl unter 90°C),
    allerdings ist die Anlagentechnik recht teuer. Vom Aufbau her einfach, aber halt kein Massenmarkt.
    Schade, bei echt großen Stückzahlen könnte der Preis interessant werden für Klimatisierung via Solarthermie, wo doch der Solarertrag so herrlich mit dem Kühlungsbedarf zusammenpasst.