  • Du hast ne Ufe ENS oder vergleichbares und würdest das in den Ersatzstromkreis schalten?


    Ich denke das sollte ausreichen, zwar hatten Externe gegenüber Internen Überwachungen unterschiedliche Auslösezeiten aber im vorliegenden Fall geht es ja nicht um Millisekunden.

  • Ist ne UFR 1001E von Ziehl mit 2 ABB Schützen.


    Was meinst mit Ersatzstromkreis? Victron hat doch ne eigenen ENS oder?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Moin,


    es ist immer schwierig jemanden einen Technischen Zusammenhang zu erklären wenn man nicht weiss wie weit der Gegenüber in der Materie bewandert ist.


    Also bitte folgende Frage nicht falsch verstehen :


    Du kennst die Grundfunktionen einer "ENS" bzw. eines NA-Schutzes ??

  • Das schon.


    Nur Ersatzstromkreis versteh ich nicht. Ich ging von Netztrennschalter im Gerät aus.


    Hab inzwischen irgendwo gelesen das der Stromzähler für den Victron ans CCGX angeschlossen wird. Dann bräuchte ich den ja auch noch, und damit ist der Kostenunterschied zum SI nicht mehr so groß. Der SI würde auch ohne Stromzähler mit dem BPR Komunizieren können (Pi) Somit tendiere ich momentan zum SI. Ersatzstromkreis versteh ich dennoch nicht.

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Moin,


    Nur Ersatzstromkreis versteh ich nicht. Ich ging von Netztrennschalter im Gerät aus.

    Ersatzstromkreis deswegen weil er Ersatzstrom liefert, er hat keine USV-Funtionalität weil er kurz alles Stromlos schaltet und dann erst die Insel ( AC out 2 ) bildet.


    Der Victron Multigrid hat natürlich einen NA-Schutz, ob ein an AC out 2 angeschlossener Erzeuger im Netzparallelbetrieb einen eigenen NA-Schutz benötigt lässt Victron offen ALLERDINGS benötigt der Erzeuger für den Inselfall die Frequenzüberwachung nach 4105.


    Das der Victron nur über CCGX oder Venus mit dem "Zähler" kommuniziert hatten wir aber schonmal anderswo geschrieben.


    Grüße

  • Hab ich wohl überlesen weil ich dachte ich käme ohne den Zähler aus, entschuldigung.