Meine EDV spinnt leider.... Deshalb klappt zitieren im Moment nicht, sorry...
GM schrieb:
Wenn das so ist, wäre das Thema Blugen für mich im EFH/ZFH gestorben.
Im Sommer haben wir nen Stromüberschuss durch PV. Dann ne BSZ laufen zu lassen ohne daß die Wärme gebraucht wird, ist unnötige Gasvernichtung. Was auch noch fehlt sind Zahlen - Anschaffung, Wartungskosten und auch die Stack-Lebensdauer.
==================
Also:
Es ist keine PV vorhanden. Die PV bringt im Winter und nachts genau 0 bis wenig. Der BlueGEN bringt immer 1,5 kW
Wenn doch eine PV da ist:
Unnötige Gasvernichtung ist auch nicht richtig. Gehen wir mal vom miesesten aller Fälle aus: Die Wärme geht komplett zum Teufel und der Strom wird eingespeist. Dann zahlt der Kunde etwa 2,6 kW * 4 Cent, sind so 10,2 Cent
Er bekommt aber etwa 14,43 Cent raus. Sind immerhin 4,23 Cent Gewinn. Reicht nicht, um von dem Geld den Job zu kündigen und die 50-jährige Frau gegen zwei 25-jährige einzutauschen... aber es bleibt ein Gewinn. Deshalb finde ich die Sinnlosigkeit nicht.
Fehlende Zahlen bringe ich gerne:
Der BlueGEN kostet fertig installiert mit Elektro und allem Zeug dabei, sprich in Betrieb befindlich 27.000 Euro netto. Bitte nicht fragen, ob denn das oder das oder das dabei ist. Da steht "in Betrieb befindlich". Also mit Elektro etc.
Dann geht die Förderung 12.450 Euro runter und es bleiben 14.500 Euro. Dann kann man, wenn man denn will, den KWK-Bonus direkt auszahlen lassen. Dann verbleiben (3.600 Euro KWK-Bonus) noch 10.900 Euro
Wartungskosten bei Vollwartung sind pro Jahr 600 Euro. Die Lebensdauer der Stacks sind egal, da man ja einen Vollwartungsvertrag hat.
Wenn man mal den Thread von KaJU hochholt, wird man merken, dass es keinen gab, der mehr GEGEN den BlueGEN geredet hat als ich. Hat sich aber geändert, als der dann mal ne Zeit lang bei KaJu werkelte und nix passierte, was einem Sorgen machen muss. Also haben wir uns dann entschlossen, den BlueGEN in unser Programm aufzunehmen und freuen uns über diese Entscheidung.
Der BlueGEN ist dem Viessmann PT2 meterhoch überlegen, ich habe gerade eine Anlage in einem Neubau verkauft, wo der PT2 auch auf der Agenda stand. Wenn man dann in die Tiefe geht, hat der PT2 keine Chance, wenn perspektivisch noch ein E-Auto im Raum steht, dreimal nicht