Hallo,
Ich habe einen normalen Dachs HR 1014.5 mit LP2000 SE2000 und Leistungsnachführung einen Eeprom R1915.1 für einen Notstrom eingebaut. Möchte ihn erst Netzparalell laufen lassen, dann später Insel.
Leider geht der Startvorgang nur bis zum anzug des Anlassers ca. 1sek dann geht er auf Warten 36. Mit alten Eeprom läuft er.
Servicecode 36 NE:Kuppels.b.Lauf
- Verbindung Schaltschrank zu 2- poligem Stecker X 11- 1 Leistungsplatine fehlerhaft
- Schaltschrank Schützkontakt K 3 defekt
- Leistungsplatine bzw. Reglerplatine defekt
Der Dachs Ne muss laut Schaltplan (leicht im Internet zu finden) nur bei Inselbetrieb mit dem Signal X11-1/12 (230V von F15/2) X11 12-poliger Stecker auf PIN12. Bei Netzparalellbetrieb ist dieser durch Schütz K3 frei geschaltet.
SI-Motor und SI-Generator sind mit Strom versorgt.
Der Dachs sollte ohne Verkabelungsänderung (laut Schaltplan) auf Netzparallelbetrieb laufen.
Schon Probiert:
Netzstartgerät abgesteckt -> Schütz Anlasser Schaltet 1sek dann Warten 36
Brücke zwischen 1 und 10 entfernt
Regler und Überwachungsplatine getauscht
Außerdem Kann es sein, wenn ich unter den Servicemenue die Leistungsnachführung teste (Auf/ZU) gleich nach dem Fehler 36, dann fährt wenn ich Auf drücke nicht nur die Spindel auf, sondern Schaltet sich bei jedem drücken Stoßweise Pin3 vom Stecker X11 (Kraftstoff Ventil und Ölpumpe) ein. Bei ZU geht es normal.
Wenn roten Entstörknopf drücke geht wieder alles normal (AUF/ZU).
Kann die Leistungsplatine oder der Eeprom defekt sein?
Der Stecker X11 vom NE Dachs hat keine Brücke (PIN1-10) drin, und auf PIN 12 den INSEL/Parallelbetrieb X11-1/12 Signalkabel, oder?
Was könnte es sein?
MfG
xxantonxx