    • SenerTec FehlerCode 205 „Dif am Messkanal“

      Hallo,

      Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Mein Dachs MSR 2 stand heut morgen mit dem Fehler 205 = Dif am Messkanal. Kann mir jemand ein Hinweis geben?

      Vielen Dank für die Hilfe
    • Hallo,

      Vielen Dank für die Antwort. Nein eine Netzstörung gab es nicht. Fehlerspeicher kann ich leider nicht löschen. Nach dem quittieren des Fehlers 205, versucht der Dachs zu Starten, bricht aber nach wenigen Sekunden ab und meldet wieder Fehler 205.

      Lg
    • Hallo kleines Update. Der dachswächter war heute bei uns. Leistungsteil ausgetauscht nun zeigt er den Fehler 167 (Frequenz b. Start). Der Dachswächter ist mit dem Latein am Ende. Nun kommt EVU, um die Einspeisung zu prüfen.

      Lg
    • So EVU war da. Kein Fehler im Netz. Der Dachswächter hat heut ein Software Update gemacht. Wenn ich die alte Platine einbaue kommt Fehler 205. bei der neuen Zeigt es neuerdings eeprom defekt nach eine Minute Laufzeit vom Dachs. Fehler 167 kommt nur noch sporadisch.

      Lg
    • Im menü unter 9 Stromnetz ist ein Punkt Frequenz (9.8) die Zahl beobachten wärend er versucht zu Starten. Allerdings glaube ich nicht das es daran liegt.

      Mich würde gerade die Qualifikation des Dachswächters interessieren. Ist der von einem Center direkt? Falls nein ruf doch dort mal an und bitte um Hilfe...

      Ich würde im Moment den Kabelbaum Prüfen, nicht das der bei dem Gerüttel vom Starten irgendwo nen Kurzschluss bekommt, dannach die Reglerplatine prüfen ob die nen Schaden hat. Kann auch nicht nachvollziehen weshalb ohne weitere Prüfung die Leistungsplatine getauscht wurde, liegt der Fehler wo anders könnte der ja die im ungünstigsten Fall die neue Platine auch wieder schrotten.

      Mehr informationen könnten Helfen. Betriebsstunden / Strarts / Inbetriebnahmedatum / Heizungsbauer oder direkt Center / Selbstwarter / Bisherige defekte /etc.