Es muss mit dem Schließen beider HK, irgendwann gegen frühen Morgen, zu tun haben.
Dadurch dass die HKs zu sind, also keine Durchmischung im Speicher stattfindet, stelle ich mir vor, dass der Pufferspeichersensor 1 noch in der wärmeren Schicht vom TWW sitzt und somit den Stirling nicht freigibt.
Sobald TWW Entnahme stattfindet, sinkt der Wert sehr schnell und der Stirling springt an.
Ich habe beobachtet, dass die Mischer dann nicht gleich aufgehen. Der Speicher ist ja auch ausgekühlt. Sobald ein paar Grade eingelagert wurden, dann geht der FB Kreis (2) auf und ein wenig später der HK Kreis (1).
Dabei reicht die Temperatur jedoch noch nicht für den HK Kreis(1). Man merkt wie die Heizkörper nur langsam warm werden, weil der Puffer deutlich unter der Sollvorlauftemp von HK 1 liegt. (z.B. Soll HK1 =46°C, Isttemp 35°C), Tendez steigend mit der Zeit.
Die Frage ist also, wie Sailor auch schon gesagt hat, was bringt die beiden Mischer dazu zu zu machen?
Die beiden Solltemp in den beiden Kreisen werden ja von der Regeluung richtig angezeigt. Was ist also regelungstechnisch übergeordnet was die Mischer zufahren lässt, trotz Wärmebedarf?
Wie gesagt, keine Nachtabsenkung, steht immer auf Komfort.
Gibts da nicht auch so ne Lernfunktion, die die Einschaltzeiten des Stirlings optimieren soll?