Viessmann Vitotwin 300 Hoher Stromverbrauch bzw. Strombezug vom Netzbetreiber

  • mh,


    kannst Du bitte die beiden leeren Zellen füllen



    Jahr Bezug Einspeisung Eigenverbrauch Erzeugung ΣVerbrauch
    unplausibel
    ΣVerbrauch
    plausibel
    2015 1074 2940 1360 4300 2434
    4014
    2016 1545 2306 1632 3938 3177 3851
    2017 3285 581 1753 2334 5038 3866




    Du hast mir in Deiner Tabelle geschrieben das BHKW hätte 11521kWh Strom erzeugt, also 5249 in 2014/15 ?? Bist Du sicher das 2015/2016 nicht Einspeisung mit Eigenverbrauch verwechselt wurde, das käme nämlich jedes Jahr zusammen auf ~ 3850kWh ?? Sei so gut und scanne bitte die Abrechnung der Einspeisevergütung ein.


    Ich möchte Mutmaßen das Dein Sohn Schuld ist - zumindest indirekt - denn alles deutet darauf hin das Du sehr wenig Heizwärme benötigst weshalb das BHKW nur sehr wenige Stunden laufen kann. Dadurch das Dein Sohn nun auch auswärts duscht sind noch die Betriebsstunden zur WW-Bereitung weggebrochen. Genau sehen könnten wir das wenn Du noch verbrauchte Gasmengen und Betriebsstunden von Stirling und Zusatzbrenner beibrigen könntest.


    Grüße

  • Eigenverbrauch 2015: 1360 kWh
    Erzeugung 2015: 4.300 kWh


    Gasverbrauch 2015: 36279 kWh
    2016: 36813
    2017: 39587


    Zu den Betriebstunden kann ich leider keine Angaben machen, da ich nicht weiß, wo diese abzulesen sind.
    Das kann schon sein, dass da 2015/ 2016 etwas verwechselt wurde. Hatte da ja das Kuddelmuddel mit der vom NB verschlammten Anmeldung des BHKW's.
    Mir ist es trotzdem unverständlich, dass ich mit dem BHKW fast genausoviel Strom vom NB beziehe, wie ohne.
    Wo bleibst denn da der Sinn der Anschaffung eines solch teuren Gerätes.
    Kann morgen die Abrechnung der Einspeisevergütung Einscannen und schicken.


    LG

  • Moin,

    Zu den Betriebstunden kann ich leider keine Angaben machen, da ich nicht weiß, wo diese abzulesen sind.

    Menü "Diagnose Erzeuger", Code 8341 in Ebene E.

    Mir ist es trotzdem unverständlich, dass ich mit dem BHKW fast genausoviel Strom vom NB beziehe, wie ohne.

    Ich tippe nach wie vor auf einen Fehler beim Ablesen der Zähler (z.B. Zahlendreher oder Einspeise- und Bezugszähler verwechselt). Zum Abgleich mit den zum 31.12.17 gemeldeten Zählerständen aus der Abrechnung wäre es sinnvoll, die aktuellen Zählerstände zu kennen (Erzeugungszähler am BHKW, Einspeisezähler 2.8.0 und Bezugszähler 1.8.1). Damit müsste ein derartiger Fehler (wenn er denn vorliegt) leicht zu finden sein.


    Gruß, Sailor

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

    2 Mal editiert, zuletzt von sailor773 ()

  • Moin,

    Menü "Diagnose Erzeuger", Code 8341 in Ebene E.

    Ich tippe nach wie vor auf einen Fehler beim Ablesen der Zähler (z.B. Zahlendreher oder Einspeise- und Bezugszähler verwechselt). Zum Abgleich mit den zum 31.12.17 gemeldeten Zählerständen aus der Abrechnung wäre es sinnvoll, die aktuellen Zählerstände zu kennen (Erzeugungszähler am BHKW, Einspeisezähler 2.8.0 und Bezugszähler 1.8.1). Damit müsste ein derartiger Fehler (wenn er denn vorliegt) leicht zu finden sein.
    Gruß, Sailor

    Die Betriebstunden vom Stirling sind 14755
    Die aktuellen Zählerstände sind: Erzeugung sind 15538, 2.8.0: 5914 und 1.8.1: 6301


    Danke sailor773 für die Hilfe.

  • Moin Angi,

    Die aktuellen Zählerstände sind: Erzeugung sind 15538

    Ich habe gerade von Alikante Deine Daten per Mail bekommen. Achtung: Der Erzeugungszählerstand muss (nach den Zahlen bis 5.2.) 11538 sein. Das wären dann 782 Wh/Betriebsstunde und ist nicht gerade viel, kann aber daran liegen, dass Dein Vitotwin moduliert. Aus Deiner Aufstellung sehe ich, dass es z.B. zwischen 23. und 26.1. insgesamt 65 kWh erzeugt hat. Das wären knapp 22 kWh/Tag und völlig OK. Das Gerät scheint also bei ausreichendem Wärmebedarf normal zu arbeiten: Mehr als 22,1 kWh/d hat unseres im Wochenmittel noch nie gebracht.


    Auffällig ist etwas anderes. Aus den - für diese Analyse besonders wertvollen - aktuellen Daten lässt sich folgendes ablesen:


    Zwischen dem 23.01. und 01.02. (8 Tage) wurden 146 kWh erzeugt (18,25 kWh/Tag, so weit so gut) und 14 kWh eingespeist, d.h. der Eigenverbrauch war 132 kWh (16,5 kWh/Tag). Hinzu kamen 57 kWh Bezugsstrom (7,1 kWh/Tag). Du hattest also in dieser Zeit einen Tagesverbrauch von sage und schreibe 23,6 kWh!?? Hochgerechnet aufs Jahr wären das über 8000 kWh.


    Zwischen 31.12.17 und 23.1.18 kennen wir nur den Strombezug. Da waren es 98 kWh (4,3 kWh/Tag), also deutlich weniger (bei wahrscheinlich ähnlicher BHKW-Stromerzeugung).


    Vom 2.2. bis 7.2. (5 Tage) wurden 93 kWh erzeugt (18,6 kWh/d) aber 39 kWh eingespeist, d.h. der Eigenverbrauch ist plötzlich auf 10,8 kWh/Tag zurückgegangen. Hinzu kamen 12 kWh Bezugsstrom (2,4 kWh/Tag). Der Tagesverbrauch in dieser Zeit war also nur 13,2 kWh. Aufs Jahr gerechnet wären das 4.800 kWh, was immer noch hoch ist aber dem Verbrauch der letzten Jahre schon näher kommt.


    Solche starken Schwankungen sind für einen normalen Haushalt völlig ungewöhnlich. An den Zählern kann es kaum liegen (die Werte sind in sich plausibel). Also entweder klaut bei Euch jemand Strom, oder es gibt im Haus einen großen Verbraucher, der von Mitte Januar bis etwa 2.2. ca. 10 kWh/Tag verbrauchte und sich dann abgeschaltet hat. Deine Verbrauchswerte aus dem 1. und 2. Quartal 2017 deuten darauf hin, dass das im letzten Winter ähnlich gewesen sein könnte. Ist es möglich, dass da irgendwo tagelang ein Heizlüfter eingeschaltet war? Bei uns sind auch mal die Verbrauchswerte über zwei Wochen um 5 kWh/Tag hochgegangen, als der Sohn im Sportraum das Licht angelassen hatte (sechs Halogenstrahler @ 35 Watt... das war bei uns der Anlass für die Umstellung auf LED). Also ich würde einstweilen mal nach einem "ungeplanten" Verbraucher bei Euch im Haus suchen, der – vorzugsweise im Winter – tagelang eingeschaltet ist.


    Unabhängig davon nach wie vor rätselhaft ist die niedrige BHKW-Stromerzeugung im Jahr 2017. Kaputt kann das Gerät nicht sein (siehe oben), und der Wärmebedarf (Gasverbrauch) war höher als in den Vorjahren. Also müsste die Stromerzeugung des Vitotwin eher etwas höher gewesen sein. Die einzige Erklärung aus meiner Sicht ist, dass entweder dem NB falsche Zählerstände übermittelt wurden oder dass die BHKW-Abrechnung des NB einen Fehler hat. Aber um das zu überprüfen bräuchten wir die Abrechnung des NB für das BHKW zum 31.12.2017.


    Gruß, Sailor

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

  • Hallo Sailor,
    Ich kann mir den unterschiedlichen, zum Teil sehr hohen Stromverbrauch nicht erklären. Das einzige was mir einfällt ist
    Mein kleiner (90x60 cm) infrarotflachheizkörper, den ich immer mal wieder einschalte, aber der verbraucht, lt. Hersteller 4kwh pro Tag. Sonst fällt mir nichts ein. Im Gegenteil, weniger kochen, weniger waschen und die Spülmaschine läuft nur sehr selten. Außerdem habe ich fast in der ganzen Wohnung LED, bzw Energiesparlampen.


    Die niedrige Sromerzeugung 2017 hat mich auch stutzig gemacht. Obwohl Viessmann ja im Mai 2017 Teile des Gerätes erneuert haben. Allerdings wurde jetzt festgestellt, dass das Gerät zu wenig Leistung erbringt (zwischen 850-900, es sollte aber mindestens 950 erbringen.


    Die Abrechnung des BHKW zum 31.12.2017 hatte ich euch doch zukommen lassen.


    LG, Angi

  • Hallo Angi,

    Ich kann mir den unterschiedlichen, zum Teil sehr hohen Stromverbrauch nicht erklären.

    Wenn Du absolut alle Verbraucher in Deiner Wohnung ausgeschlossen hast, fällt mir ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Der Verbrauch ist jedenfalls real. Wenn Deine Ablesungen stimmen, ist ein Zählerfehler m.E. auszuschließen: Der hohe Verbrauch wird sowohl am Einspeisezähler als auch am Bezugszähler sichtbar. Ist Stromdiebstahl (z.B. aus einer Gartensteckdose) ausgeschlossen?


    Edit: Doch noch eine Idee - siehe Anmerkung ganz unten, das wäre allerdings schon vogelwild. ;-_

    Allerdings wurde jetzt festgestellt, dass das Gerät zu wenig Leistung erbringt (zwischen 850-900, es sollte aber mindestens 950 erbringen.

    Bei was für Rücklauftemperaturen bringt das Gerät wenig Leistung? Ich frage aus zwei Gründen:


    Erstens hat das Gerät jedenfalls zwischen dem 23. und 26. Januar anscheinend tagelang die volle Leistung gebracht. Mehr als 22 kWh/Tag kann auch ein völlig intaktes Gerät nicht erzeugen, selbst wenn es 24 Stunden pro Tag durchläuft. Der Grund ist, dass ca. 6% des erzeugten Stroms im Gerät selbst verbraucht und gar nicht erst gezählt werden. Würde das Gerät also 24 Stunden mit 1000 Watt durchlaufen, so kämen am geeichten Zähler gerade mal 22,5 kWh zusammen. Selbst ein völlig gesunder Stirling läuft aber nicht mit 1000 W durch, es gibt immer mal Schwankungen. Die von Dir abgelesenen 22 kWh/Tag in dieser Zeit beweisen aus meiner Sicht, dass der Stirling an sich gesund sein muss.


    Zweitens hat ein anderer User aktuell Probleme mit der Stirling-Leistung, und dort liegt das ohne jeden Zweifel an den extrem hohen Kesselrücklauftemperaturen (ständig 50-60°C). Das Diagramm hinten im Manual behauptet, dass die Leistungsminderung auch unter solchen Bedingungen nicht unter 900 W gehen kann. Das scheint aber nicht zu stimmen, es hat vielmehr den Anschein als ob die Regelung bei sehr hohen Rücklauftemperaturen den Stirling zusätzlich drosselt.


    Wenn die Leistungsminderung bei Dir aber auch bei normaler RLT auftritt (damit meine ich alles unter 45°C), liegt dies in Deinem Fall meiner Meinung nach nicht am Stirling, sondern eher an der Regelung. Entweder hat jemand dran gedreht, oder sie "spinnt" von selber und lässt z.B. den Stirling ohne Not modulieren (wenn das Vitotwin ein Modell C3HC ist, wäre das möglich).

    Die Abrechnung des BHKW zum 31.12.2017 hatte ich euch doch zukommen lassen.

    Sorry, die hatte ich bei meiner vorigen Antwort noch nicht.


    Eine erste Analyse bringt zumindest einige Ablese- oder Übertragungsfehler zu Tage:


    1) Die Abrechnung für 2016 weist im ersten Quartal eine Stromerzeugung von 2.260 kWh aus. Das wären 25,1 kWh pro Tag und kann nicht stimmen, mehr als gut 22 kWh/Tag sind nun mal nicht drin (siehe oben). Angenommen Dein Stirling hätte realistische 20 kWh/d erzeugt (unserer kam in dem Quartal auf 19,6 kWh/d), dann wären es im Q1/2016 insgesamt 1.800 kWh gewesen. Die Jahreserzeugung 2016 hätte somit ca. 3.510 kWh betragen.


    2) Zum 31.12.17 ist der Erzeugungs-Zählerstand in der Abrechnung mit 10.633 kWh angegeben. Am 23.1.18 hast Du einen Zählerstand von 11.300 kWh abgelesen. Die Differenz beträgt 667 kWh, also 29 kWh pro Tag, was wieder nicht möglich ist. Da die Zählerstände im Januar offensichtlich korrekt abgelesen wurden, muss der Stand vom 31.12. zu niedrig sein: Falls nur eine Ziffer nicht stimmt, könnten es 10.833 kWh gewesen sein. Jedenfalls muss das Gerät im 4. Quartal 2017 mehr erzeugt haben als in der Abrechnung angegeben: Falls es 200 kWh mehr gewesen wären, würde sich die Jahreserzeugung 2017 auf 2.563 kWh erhöhen, die im 4. Quartal auf 993 kWh.


    Als grobe Schätzung lag also die tatsächliche Stromerzeugung im Jahr 2016 bei ca. 3.510 kWh, im Jahr 2017 bei ca. 2.560 kWh (etwa 73% von 2016). Das ist immer noch zu wenig, aber der Unterschied ist nicht mehr so extrem. Im Übrigen war bereits die Stromerzeugung im 4. Quartal 2016 vergleichsweise ziemlich niedrig. Was immer bei Dir die Leistungsminderung beim Stirling bewirkt, könnte also im Herbst 2016 angefangen haben. Vergleicht man die beiden vierten Quartale, so wäre die korrigierte Erzeugung Q4/2017 bei Dir ca. 93% der von Q4/2016. Das könnte passen: Bei uns waren es 92%.


    Sieht man sich jetzt mal die Verbrauchszahlen an, so ergibt sich 2017 folgendes Bild:


    Q1/17: Bezug 13,0 kWh/d, Direktverbrauch 12,4 kWh/d, gibt zusammen 25,4 kWh/d
    Q2/17: Bezug 9,7 kWh/d, Direktverbrauch fast Null, gibt 9,7 kWh/d
    Q3/17: Bezug 5,0 kWh/d, Direktverbrauch fast Null, gibt 5,0 kWh/d: Das scheint der "normale" Wert zu sein.
    Q4/17: Bezug 8,5 kWh/d, Direktverbrauch (mit dem korrigierten Erzeugungswert) 9,5 kWh/d, gibt zusammen 18 kWh/d


    In 2016 haben wir den Bezug nicht quartalsweise erfasst, aber im Jahresdurchschnitt waren es 4,2 kWh/d. Der Direktverbrauch sah wie folgt aus:


    Q1/16: korrigierte Erzeugung 1800 kWh ./. Einspeisung 1.538 kWh gibt DV 2,9 kWh/d
    Q2/16: Erz. 448 kWh ./. Einsp. 242 kWh gibt DV 2,3 kWh/d
    Q3/16: Erz. 197 kWh ./. Einsp. 113 kWh gibt DV 0,9 kWh/d
    Q4/16: Erz. 1.065 kWh ./. Einsp. 413 kWh gibt DV 7,16 kWh/d. Hier beginnt also der hohe Stromverbrauch!


    An diesen Werten fällt zweierlei auf:
    1) der hohe Stromverbrauch tritt ausschließlich in den Winterquartalen auf (Q2/2017: Auch der April war noch extrem kalt!)
    2) der hohe Stromverbrauch beginnt genau zu dem Zeitpunkt, nämlich in Q4/2016, wo auch der Rückgang bei der Stromerzeugung des Vitotwin zum ersten Mal auffällig wurde.


    Mir kommt es so vor, als ob hier ein Zusammenhang besteht.


    Mal 'ne ganz blöde Frage: Wäre es möglich, dass in dem Pufferspeicher des Vitotwin (so wie bei uns) ein elektrischer Heizstab eingebaut ist, dass den jemand im vierten Quartal 2016 eingeschaltet hat (z.B. um während eines Heizungsausfalls warmes Wasser zu machen) und anschließend vergessen hat, das Ding wieder auszuschalten??


    Gruß, Sailor

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

    Einmal editiert, zuletzt von sailor773 ()

  • Moin,


    die Sache mit dem Heizstab sollte auf jedenfall geprüft werden, wobei auch das nicht mit dem hohen Gasverbrauch 2017 zusammengeht.


    @Angi Du könntest mal noch ein scharfes Bild deines Zählers hochladen, anhand des Typs sollten sich die letzten unsicherheiten in Bezug auf die Zählweise ( saldierend/summierend/o.ä. ) ausräumen lassen.


    Grüße