Moin,
Wie prüft eigentlich ein Heizungsbauer vor und nach der Wartung, ob der Sterling im Leistungsfenster ist?
Vor der Wartung wird das gar nicht geprüft. Natürlich kann man selbst vor der Wartung die Leistung am Display ablesen und mit der Rücklauftemperatur (Thermometer oder "Diagnose Erzeuger" Code 8314 in F2) abgleichen.
Nach der Wartung muss die Generatorleistung lt. Handbuch (Protokoll, beim C3HA Seite 189/90) jeweils 5 und 15 Minuten zusammen mit einigen anderen Werten abgelesen und protokolliert werden.
Wie kann man feststellen, ob der Sterling bzw. wann er moduliert?
Soweit ich weiß moduliert der Stirling im Modell C3HA nicht. Unser C3HA hat das jedenfalls in den acht Monaten, die er bei uns lief, nie gemacht.
Aktuell sehe ich eine Rücklauftemperatur von über 50°C. Alle Speicher- Vorlauftemperaturen liegen unter 50°C. Woher kann die Rücklauftemperatur höher sein?
Wie hoch ist denn die Kesseltemperatur? Über 60°C?
Wenn ich Deine Angaben in dem Fenster oben richtig lese, ist bei Deiner Anlage die Legionellenfunktion eingeschaltet. Die 50°C Rücklauftemperatur könnten dann daher kommen, dass der Kessel gerade das TWW im Rahmen der Legionellenfunktion auf über 60°C erhitzt.