Hallo,
momentan ärgert mich unser alter Dachs MSR1 wieder, also fang ich mal an:
1. zweimal kompletter Dachs Stromlos also auch keine Fehlermeldung bzw. Störungsmeldung
Hauptschalter war draußen, komischerweise
2. Wartung wurde durchgeführt, auf Nachfrage wie es möglich sein kann, das der Dachs 2 mal komlett aus war,
kann sich der Monteur nicht erklären!
3. Dachs auf Störung bzw. Fehlermeldung Nr. 92 verriegelt, dann auf Störung bzw. Fehlermeldung 31 Warten, also entstört
4. Dachs ständig auf Störung Nr. 31 Warten, Monteur sagt: Drehzahlgeber
muß mindestens ca. 210 Umdrehungen haben um starten zu können.
5. Dachs aufgemacht und den alten grauen Stecker des Drehzahlgebers mehrmals auf und abgezogen,
Ergebnis Dachs läuft wieder ohne Probleme an, war schon das zweite mal mit dem Stecker, das erste mal ist schon paar Jahre her.
6. kaltes Warmwasser aus dem alten Warmwassermodul WWM 18, Heizung funktioniert.
Zeitschaltuhr die die Zirkulationspumpe ansteuert ist defekt, also gebrauchte besorgt,
die Zirkualationspumpe hat mal Strom, sollte man die einmal warten bzw. reinigen?? und wie?? ist eine GrundfosUP 15-14 B
Der Plattenwärmetauscher ist jetzt 15 Jahre alt und wurde noch nie gereinigt!
Sollte man den mal reinigen?? und wie?? Oder gleich einen Neuen? Wobei ich den genauen Plattenwärmetauscher
mit den selben Maßen im Netz nicht finden kann, keine Herstellerbeschreibung auf dem Plattenwärmetauscher vorhanden.
Kennt jemand den Hersteller des Plattenwärmetauschers??
Das Warmwassermodul WWM18 wurde ja von Senertec eingestampft.
Der Radan Danfoss Proportionalregler wurde 2013 gegen einen Neuen getauscht.
Und der Temperatur Fühler am Plattenwärmetauscher ist das jetzt der Fühler 1 oder Fühler 2??
Fragen über Fragen, hoffe auf zahlreiche antworten!
LG