Ecopower 1.0: Fehlermeldung "WAM: A_Kühlmittel Vorlauf zu hoch (lang)"

  • Hallo Steady Broken .


    als erstes solltes Du Dein Heizungswasser überprüfen . Schlammabscheider installiert ???


    Und ob Du einen Thermostat Innenkörper mit 60 oder 65 Grad einbaust , ist völlig egal !!!


    Zumindest bei mir war der Ausfall des Thermostat hauptsächlich die schlechte Heizungswasser Qualität entscheident . Erst nachdem der 2. Therm. verreckt ist , habe ich es kappiert .

    Auch der Wärmetauscher muß überprüft werden , der ist sehr empfindlich gegen mieses H. -Wasser .


    Gruß

  • Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Zu den ganzen Fehlern nächstes mal mehr.

    Aber nun zu dem aktuellen. Ich habe also das neue Thermostat bekommen, was aber leider nicht passt (siehe Bilder)

    Das Thermostat ist zwar ziemlich schwarz, ich denke wegen dem Missing, aber das Wasser ist eigentlich klar.

    Nachdem ich dasTeil gereinigt und wieder eingebaut habe läuft das BHKW immer für ca. 20 - 30 min und schaltet sich dann ab mit 5 x Laufzeit zu kurz. Nachdem ich vorher immer dachte warum läuft das BHKW ewig lange ohne das ich eigentlich Wärmebedarf habe und bei gleichzeitiger konstanter Kühlmittelvorlauf Temperatur on 85 Grad und schaltet dann 4 x hintereinander mit dem Fehler Temperatur zu hoch ab, immer im gleichen Rhytmus, hatte ich mal den 2. Heizungskreislauf für den Pool auf Tage ausser Haus gesetzt.

    Das war die einzige Änderung. Jetzt muss wohl doch mal wieder der Techniker kommen.


    VG

    Tom

  • Hallo Staedy ,


    Mein Tipp: Kauf Dir bei Ebay das Ladeventil ESBE VTC 312 , Art. Nr. 51001000 für 64.50 Euro , bau es ein und nimm dir die Verschraubung vom vorhandenen Ventil .

    Bau bitte vorher den Wärmetauscher aus , fülle ein Salzsäuregemisch ein , warte ein paar Stunden und spüle den Tauscher gut aus . Wenn Du bemerks , dass der volle Durchlauf da ist , wieder einbauen .

    Eigentlich ist das ein kompletter Arbeitsvorgang , der relativ einfach ist und den Fehler der Überhitzung 100%

    beseitigt . ( Auch ein passender Wärmetauscher ist bei Ebay erhältlich )


    Gruß Heinz

  • Hallo Leute, nachdem ich beim letzten mal im März den Ventileinsatz gereinigt habe und alles gut entlüftet lief das BHKW ohne Probleme.

    Dann fing es vor 2 Monaten wieder an mit Motor startet nicht. Ende Oktober haben wir ein komplett neues bekommen, also nicht nur den Motor sondern den ganzen Block. Genau 8 Tage später ging es wieder los mit Vorlauf Temp zu hoch. Ich denke das wieder Luft drin ist, aber ich hoffe das diesmal Vaillant sich um den Fehler kümmert da der Fehler erst wieder nach ihrem Wechsel und Service der Anlage aufgetreten ist.


    Ich halte euch auf dem laufenden

    Tom

  • Servus Heinz, ich habe mir jetzt mal so ein Ladeventil bestellt und baue es ein. ich denke wenn der Vaillant Techniker kommt heißt es wieder Wartung nur für BHKW ist im Vertrag und dann zahl ich wieder selber. Wenn ich es nächste Woche habe werde ich berichten. Im Augenblick geht die Temperatur wieder bis 85 Grad.


    Gruss

    Tom

  • Hallo didi970 , ( und alle Interessierten )

    ich beziehe mich auf deine Antwort : Kühlmittelvorlauf zu hoch


    Danke erstmal.


    Ich hatte gleiches Problem und bekam auf Grund des Vaillant Fehlerberichtes einen Kostenvorschlag eines örtlichen Monteurs über ca. 2300€.

    ( Plattenwärmetauscher + Ladeventil + Wasser aus 600l-Boiler raus und wieder rein , weil der ehemalige Installateur keine Kugelhähne zum Absperren des ecopower eingebaut hatte usw.) Das war Mitte letzten Jahres. Dann wäre gegen Ende 2020 eine Große Wartung fällig geworden über 1000€. Ok, die Reparatur hätte man wohl billiger bekommen, aber 1900€ wären es geworden.


    Was hab ich gemacht? Zuerst den Druck der gesamten Anlage angehoben auf 2,5 bar warm ( bei 3 öffnen die Sicherheitsventile). Die Anlage lief wieder.

    Allerdings nicht sehr lange, dann gab es im Dezember eine Fehlermeldung vom Motor ( die finde ich gerade nicht ).


    Da hatte ich die Nase voll und die ecopower 1.0 abgeschaltet. Seither heizt das 14,5 kW ecotec plus den Boiler auf. Für das gesparte Geld habe ich mir eine 1000W Fotovoltaikanlage auf's Dach montieren lassen.


    Und siehe da, ich brauche sogar weniger Gas! Und der PV-Strom deckt die Grundlast bestens ab, Sommer wie Winter, wo die ecopower hauptsächlich im Winter durchlief. Der Zoll hat mir mit der letzten Verbrauchssteuererklärung sowieso kein Geld mehr zurückgegeben. Und die Einspeisevergütung seitens des Stromversorgers hielt sich auch in Grenzen .


    Die Wartung für's ecotec ist spottbillig, wo die ecopower abwechselnd 500 und 1000 € je Jahr gekostet hat.


    Wenn die nächste Wartung für ecotec notwendig wird, lasse ich die ecopower abbauen und verschenke sie im Gegenzug zu einer Steuerung für das Wandgerät.


    Grüße, Jens

  • Hallo jeudi ,


    ja , Reparaturen am Eco- Power 1,0 können sehr teuer werden , wenn man keinen Vollwartungs - Vertrag hat . Aber so ein Vertrag ist aber auch nicht gerade billig .

    Das Du auch gerade an einen Installateur geraten bist , der die mitgelieferten Kugelventile ( gehören zum Gerät ) NICHT eingebaut hat ist hochgradig

    Pfusch .Das Angebot von Deinem örtlichen Monteur ist auch wesentlich überteuert .

    Die Kosten für den Wärmetauscher ca. 60 EURO sofort bei E-Bay zu kaufen , ebenso das Dreiwegeventil , Kosten ca, 75 Euro .

    Fast jede gute Installateur-Firma hat heute ein Vereisungsgerät mit dem man in Kürze 2 Kugelventile einbauen kann ohne das Wasser abzulassen .

    Diese Arbeiten sind keine Hexerei und ein ganz normaler Installateur hätte diese Arbeiten in 4 - 5 Std. locker erledigt .

    M.m. währen 500 Euro mehr als genug gewesen . Nun , da ich diese Arbeiten bereits 2 x gemacht habe kann ich diese Arbeit einschätzen .

    Ja , auch ich habe jetzt nach 8 J. (ca. 66.000 L.Std.) mein Eco-Power entfernt und wird durch ein neoTower Living 2,0 nächste Woche ersetzt .


    Gruß

  • Hallo zusammen


    melde mich mal wieder zu einem neuen Fehlerbild.


    Details hier im Thema:



    Gruss aus RW

    Edy