Dachs: Minusgrade bei Vor- und Rücklauf?

  • Mein Dachs zeigt mir bei der Vorlauf- /Rücklauftemperatur Minus Werte an. Es wurden die orginal Temperaturfühler von Senertec verbaut. Als Fehlermeldung bekam ich noch die 220 Gasdruck fehlt angezeigt. Zum Einstellen kommt noch Senertec vorbei. Aber irgendwie habe ich gehofft, dass wenigstens die Heizungspumpe ihren Dienst aufnimmt. Der Puffer wird noch mit Holz beheizt und ich bekomme die Temperatur nicht weg. Der Dachs ist gebraucht und wurde gestern vom Stromversorger angeschlossen.


    mfg
    Winfried

    Dachs 5,3 MSR2 aus 2007, Solon 8 kWp aus 2003, Sharp 5,94 kWp aus 2004, Iventux 3,68 kWp aus 2009, Schott 4,53 kWp aus 2011, Sonnen 10 kWh aus 2017;

    Dachs 5,5 MSR2 aus 2012, Varta 9 kWh aus 2016, PV 3,9 kWp aus 2004, Aleo 6,1 kWp aus 2021; Solyco 11,6 kWp aus 2022,

  • Bist du sicher dass die Fühler richtig angeschlossen sind?
    Die Temperaturfühler sind PT500 und sollten bei 20 Grad etwa 539 Ohm haben bei 60 Grad 616 Ohm. Falls du ein Multimeter hast um mal nachzumessen. Bei deinen Angezeigten Minus Werten müsste der Widerstand unter 500 Ohm liegen...

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

    Einmal editiert, zuletzt von Der Dachs läuft ;) ()

  • Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein Elektriker und lass aus Erfahrung am besten die Finger davon. Ich weiß aber was du meinst. Die Warmwasserpumpe läuft inzwischen über die Steckdose und dadurch kann ich wenigstens in den Brauchwasserspeicher umpumpen.

    Dachs 5,3 MSR2 aus 2007, Solon 8 kWp aus 2003, Sharp 5,94 kWp aus 2004, Iventux 3,68 kWp aus 2009, Schott 4,53 kWp aus 2011, Sonnen 10 kWh aus 2017;

    Dachs 5,5 MSR2 aus 2012, Varta 9 kWh aus 2016, PV 3,9 kWp aus 2004, Aleo 6,1 kWp aus 2021; Solyco 11,6 kWp aus 2022,

  • Dann musst das mal messen lassen...

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Angeschlossen war alles richtig....nach einem Update waren die Probleme erledigt.