Fehler bei Vor-/Rücklauf

    • Fehler bei Vor-/Rücklauf

      Mein Dachs zeigt mir bei der Vorlauf- /Rücklauftemperatur Minus Werte an. Es wurden die orginal Temperaturfühler von Senertec verbaut. Als Fehlermeldung bekam ich noch die 220 Gasdruck fehlt angezeigt. Zum Einstellen kommt noch Senertec vorbei. Aber irgendwie habe ich gehofft, dass wenigstens die Heizungspumpe ihren Dienst aufnimmt. Der Puffer wird noch mit Holz beheizt und ich bekomme die Temperatur nicht weg. Der Dachs ist gebraucht und wurde gestern vom Stromversorger angeschlossen.

      mfg
      Winfried
    • Bist du sicher dass die Fühler richtig angeschlossen sind?
      Die Temperaturfühler sind PT500 und sollten bei 20 Grad etwa 539 Ohm haben bei 60 Grad 616 Ohm. Falls du ein Multimeter hast um mal nachzumessen. Bei deinen Angezeigten Minus Werten müsste der Widerstand unter 500 Ohm liegen...

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Der Dachs läuft ;) ()

    • Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein Elektriker und lass aus Erfahrung am besten die Finger davon. Ich weiß aber was du meinst. Die Warmwasserpumpe läuft inzwischen über die Steckdose und dadurch kann ich wenigstens in den Brauchwasserspeicher umpumpen.