Möglichkeit 2:
Dadurch würde nur Überschuß oder Bedarf vor der PV-Anlage erfaßt werden.
Bedeutet, es wird erst der Speicher entladen.
Erst wenn der Speicher leer ist, würde er "externen" Strom nehmen, aber nicht erkennen, ob es PV-Strom oder Netzstrom ist.
Dadurch würde aber der Hausverbrauch vermutlich korrekt angezeigt werden.
Beispielsituation:
PV liefert 15kW
BHKW liefert wie immer 1,5kW
Über den ersten Energymeter werden also nur 1,5kW Produktion gemessen.
Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
Der zweite Energymeter würde an der neuen Position jetzt ein Zukauf/Bedarf von 0,5kW feststellen.
Diese 0,5kW würden aus dem Speicher geholt werden.
PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
Netzeinspeisung wäre 0kW
Batterieentladung wäre 0,5kW
Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
1,5kW - 0kW + 0,5kW = 2kW
Aber der komplette PV-Ertrag würde nicht erfaßt und gemessen werden.