Wo den SMA E-Meter setzen?

  • Möglichkeit 2:

    Dadurch würde nur Überschuß oder Bedarf vor der PV-Anlage erfaßt werden.
    Bedeutet, es wird erst der Speicher entladen.
    Erst wenn der Speicher leer ist, würde er "externen" Strom nehmen, aber nicht erkennen, ob es PV-Strom oder Netzstrom ist.


    Dadurch würde aber der Hausverbrauch vermutlich korrekt angezeigt werden.
    Beispielsituation:
    PV liefert 15kW
    BHKW liefert wie immer 1,5kW
    Über den ersten Energymeter werden also nur 1,5kW Produktion gemessen.
    Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
    Der zweite Energymeter würde an der neuen Position jetzt ein Zukauf/Bedarf von 0,5kW feststellen.
    Diese 0,5kW würden aus dem Speicher geholt werden.



    PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
    Netzeinspeisung wäre 0kW
    Batterieentladung wäre 0,5kW
    Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
    Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
    1,5kW - 0kW + 0,5kW = 2kW


    Aber der komplette PV-Ertrag würde nicht erfaßt und gemessen werden.

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Aber der komplette PV-Ertrag würde nicht erfaßt und gemessen werden.

    gemessen würde er schon mit dem Zähler ZE1 nur stehen keine Daten vom EM zur Verfügung. Bei den Solar WR handelt es sich doch auch um SMA, warum können die Dinger nicht direkt in der Visu erfasst werden ?

  • Möglichkeit 3:




    Dadurch würde wieder der gesamt Überschuß oder Bedarf erfaßt werden.
    Er würde aber den Überschuß erkennen und erst den Überschuß verwenden und nicht den Speicher entladen.


    Dadurch würde aber der Hausverbrauch (Eigenverbrauch viel zu hoch angezeigt werden, da er nur berechnet und nicht gemessen wird)
    Beispielsituation:
    PV liefert 15kW
    BHKW liefert wie immer 1,5kW
    Über den ersten Energymeter werden also 1,5kW Produktion gemessen.
    Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
    Der zweite Energymeter würde Überschuss von 15kW feststellen.
    Er würde 0,5kW zum Eigenverbrauch schicken und den Verkauf auf 14,5kW


    PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
    Netzeinspeisung wäre 14,5kW
    Batterieentladung wäre 0,0kW
    Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
    Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
    16,5kW - 14,5kW + 0,0kW = 2kW


    Also alles wie beim original, nur das die PV-Erzeugung nicht angezeigt wird und man teilweise 0 Bedarf im Haus hat.

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • gemessen würde er schon mit dem Zähler ZE1 nur stehen keine Daten vom EM zur Verfügung. Bei den Solar WR handelt es sich doch auch um SMA, warum können die Dinger nicht direkt in der Visu erfasst werden ?

    Hi


    Mir geht es ja gerade nur um die Visualisierung.
    Die SMA WR kann ich aktuell nicht per Bluetooth verbinden, da ich dann die Erzeugungsmenge der Brennstoffzelle nicht im System visualisiert bekomme. (DANKE SMA!! :thumbdown: )

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Warum das ?? 3WR + 2 EM kann die Visu wohl nicht verwalten ?

    Beim SHM kann man wählen:
    1.
    Netzbezug und Einspeisezähler zwei Zähler oder ein E-Meter.
    PV-Erzeugung auch ein E-Meter. (Dank Spannungswandler kann man dann auch ein BHKW oder ein Windrad visualisieren lassen)


    2.
    Netzbezug und Einspeisezähler zwei Zähler oder ein E-Meter.
    PV-Erzeugung über die direkte Datenverbindung der SMA Wechselrichter mit dem SHM. (Dann kann aber keine externe Energiequelle angezeigt werden)


    Mehr geht eben leider nicht.

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • mal gesponnen, wäre es die einfachste Löung mittels Wandler+Logic einen SMA WR ( fürs BHKW ) zu simulieren. Dann hättest Du 4WR+1EM , das ginge ja.

    Vielleicht geht das.
    Aber das geht mit den zweiten E-Meter und 3 Stromwandlern ja auch problemlos.

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Ich bräuchte bei mir eigentlich auch einen Eingang für eine externe Quelle - bei mir wird der Verbrauch des Hauses eben um 1kW kleiner angezeigt wenn das BHKW läuft. Das ich BHKW Strom einspeichern möchte kommt nicht wirklich vor, da sofort alles in EV aufgeht.

  • @endurance
    Das geht mit einem zweiten Energymeter und Stromwandlern sehr gut.


    Du musst nur eine Stelle haben, wo alle Erzeugungsenergien gemeinsam ankommen, damit du die Kabel durch die Wandler legen kannst.


    Ist bei mir im Hauptsicherungskasten der Fall.

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Hi


    SMA hat sich telefonisch gemeldet.


    Aktuell gibt es bei der Software keine Möglichkeit und ob da eine Änderung kommen könnte weiß er nicht, will es aber auch nicht ausschließen.


    Er würde mir die Möglichkeit 2 empfehlen.
    Also die PV-Anlage komplett "ausblenden"
    Nur die BHKW-Energie messen und auch nur den BHKW Überschuß/Bedarf messen.


    Was haltet ihr davon?

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Ehrlich? Nichts !! Wenn das EM vom Netzübergabepunkt an die rote Stelle versetzt wird ist Dein teurer Batteriespeicher fürn Ar... .

    Aktuell ist der bezahlbare Batteriespeicher fürn Ar... .
    Seit Wochen ist der Speicher immer bei 99-100% und wird immer weiter geladen. (Wenn ich nicht in die Sauna gehe, oder den Tesla schnell laden will)


    Wenn beide E-Meter versetzt werden, wie auf dem letzten Bild, passiert doch folgendes:
    Tagsüber, wenn der Verbrauch höher ist, als die Produktion des BHKW, wird der Rest aus dem Speicher genommen.
    Nachts wenn der Verbrauch niedriger ist, als die Produktion des BHKW, wird der Rest in den Speicher gespeichert.


    Oder?


    Gruß

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR