Wo den SMA E-Meter setzen?

  • zumindest müsste das Wandlerverhältnis am Zähler eingestellt werden können, oberes Foto 5/50 oder 1:10

    bist du dir sicher, dass die Klappwandler (unteres Foto) geeignet sind? Kannst du die Wandlerdaten mal posten?

    Die Klappwandler gehören zu dem Lieferumfang von dem Elgris Zähler. Das Wandlerverhältnis ist vor eingestellt, kann aber geändert werden.

    elgris.de

    Den Hersteller der Klappwandler habe ich hier gefunden: poweruc.pl

  • Die Klappwandler gehören zu dem Lieferumfang von dem Elgris Zähler.

    na dann passt das ja, hatte nur das Foto der WAndler gesehen und bemerkt, dass das Strom-Spannungswandler sind. Diese kann man nicht an einen „Stromeingang“ eines Smartmeters anschließen, die benötigen einen hochohmigen Eingang, wie es ja bei deinem SM passt.

    Hattest du schonmal gepostet, was genau die Aufgabe des SM in deiner Anlage sein soll?


    habe mir gerade nochmal deine Fotos angesehen, der obere Wandler funktioniert nicht mit deinem Smartmeter!

  • Hattest du schonmal gepostet, was genau die Aufgabe des SM in deiner Anlage sein soll?

    Schau mal in Beitrag #47.

    Ich habe das gleiche Problem (wie jeder der SMA Teile verbaut hat), dass als Erzeugungszähler nur einer verbaut werden kann, der alles zusammen misst. Bei einer Zählerkaskade mit BHKW + PV wird das dann etwas schwierig. Vorher waren es bei mir 2 Phasen PV + 1 Phase BHKW. Das passt aber jetzt nicht mehr, da ich meine PV Anlage erweitert habe und ein 3-phaseriger Wechselrichter den ersten ersetzt hat.

    Bei der Wandler Messung kann ich dann schön die 3 Phasen PV (Summe von allen PV-Anlagen) und die eine BHKW Phase durch den Wandler ziehen.
    Es geht also nicht darum Ströme >63A zu messen, sondern um an verschiedenen Ecken verschiedene Phasen auf einen Erzeugungszähler zusammen zufassen.

  • ein 3-phaseriger Wechselrichter den ersten ersetzt hat.

    Bei der Wandler Messung kann ich dann schön die 3 Phasen PV (Summe von allen PV-Anlagen) und die eine BHKW Phase durch den Wandler ziehen.

    der Neue, wieder ein SMA?

    hab ich das richtig verstanden: L1-L2-L3 vom WR durch die Wandler, dann die eine Phase vom BHKW auch noch mit durch, nicht schlecht!

    Bitte dann auch die Spannungen von L1 bis L3 richtig zuordnen und die BHKW-Phase auch durch den richtigen Wandler, d.h., wenn BHKW auf L1 einspeist, dann auch durch den L1-Wandler durch. Was ist mit dem N der für das Smartmeter benötigt wird? Diesen auch vom Stromkreis abnehmen der das Smartmeter speist, Stichwort RCD!!!

  • der Neue, wieder ein SMA?

    genau. Bis auf die Wallbox habe ich alles von SMA. Dabei wäre ich gezwungen worden vom Sunny Home Manager BT auf den Sunny Home Manager 2.0 zu wechseln. Da habe ich mich dann für OpenWB entschieden.

    hab ich das richtig verstanden: L1-L2-L3 vom WR durch die Wandler, dann die eine Phase vom BHKW auch noch mit durch, nicht schlecht!

    genau so ist es. Auf L2 liegt noch mein zweiter Wechselrichter. Wird aber dann davor (oder dahinter, je nach Blickwinkel) zusammengeklemmt.

    Bitte dann auch die Spannungen von L1 bis L3 richtig zuordnen und die BHKW-Phase auch durch den richtigen Wandler, d.h., wenn BHKW auf L1 einspeist, dann auch durch den L1-Wandler durch. Was ist mit dem N der für das Smartmeter benötigt wird? Diesen auch vom Stromkreis abnehmen der das Smartmeter speist, Stichwort RCD!!!

    Das war eine meiner erste Fragen hier in dem Thread. ;) Genauso habe ich mir das auch gedacht.