Hallo Forenmitglieder,
habe mich gerade hier im Forum angemeldet, um Erfahrungen zum Thema BHKW im allgemeinen und zum Thema Viessmann Vitobloc im besonderen, auszutauschen.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem genannten BHKW und dem Service durch ESS/Viessman? Wie "rechnet" sich Euer BHKW? Habt Ihr einen Servicevertrag und wenn ja, wieviel kostet er?
Hintergrund: Ein Freund von mir besitzt ein Vitobloc 5/12. Das BHKW ist seit Mitte 2013 am Netz und läuft ~6000h im Jahr. Wartung wurde jährlich durch einen Techniker von Viessmann/ESS ausgeführt. 14 Tage nach dem letzten Service kam es zu einem kapitalen Motorschaden. Kulante Lösungsvorschläge durch Viessman: Fehlanzeige, unter anderem bietet man für 89Ct/Betriebsstunde einen Vollwartungsvertrag um, Zitat: "solche Unannehmlichkeiten" zu vermeiden. 0,89€/h * 6000h/a = 5340€ im Jahr. Lt. Viessmann muss bei einer Betriebsdauer von 10 Jahren mit einem Wartungs-/Reparaturaufwand mit dem doppelten des Anlagenpreises gerechnet werden. Ich rechne kreuz und quer, aber eine Rentabilität der Anlage bekomme ich nicht einmal "schöngerechnet".
Kerndaten:
Pel: 5,4kW
Ptherm: 13,4kW
Strom wird komplett selbst genutzt. Wärme ebenso. Gas für ~5,5ct/kw eingekauft
-> Gas: 1,10€/h
Strom: 5,4kw/h, Gewerbestrom wird für ~ 17ct/kw eingekauft + 4ct Förderung ->1,13€ /h Ersparnis
Wärme: 5,5ct/kw * 13.4 = 0,737€/h Ersparnis
In der Summe: 1,13€/h + 0,737€/h - 1,1€/h = 0,77€/h Überschuss. Die Kosten für die komplette Anlage beliefen sich damals auf ~50000€. (Davon BHKW + Abgasanlage + Puffer + Anbindung etc. ca 30000€)
Daraus folgt, dass die Anlage ohne Wartung oder Reparaturen knapp 40000h laufen muss, bis sie sich rechnet.
Wäre nur eine Jahreswartung für ca. 1400€ alle 6000h fällig, kämen zusätzliche Kosten von 23,3Ct/h hinzu -> Überschuss sinkt auf 0,54€ / h -> Anlage rechnet sich erst nach 55500h.
Setzt man nun den angebotenen Voll-Wartungsvertrag mit 0,89€/Bh zu Grunde, legt man je Betriebsstunde 0,12€ drauf. In den angesetzten 60000 Bh sind das 7200€ + 30000€.
Die Konsequenz aus dieser Katastrophe ist, dass das BHKW sehr wahrscheinlich nach nur 3 1/2 Jahren still gelegt werden wird.
Über eine hitzig-freundschaftliche Diskussion würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Apfel23
P.S. Falls Ihr Kühlwasser nachfüllen müsst, dann stellt (und beantwortet!) die Frage: Wo isses hin, ist doch ein geschlossenes System? Bei diesem Vitobloc war das der Anfang vom Ende...