Hallo, wer weiß was zu dieser Fehlermeldung (Dachs MSR1)
Dachs: Störung "45ENS3/Si_Kette AUF"
-
-
-
Hallo Dachsbetreiber,
bei unserem BHKW gibt eine Sicherheitskette in die elektrische Öffnerkontakte eingeschleift sind bzw. werden können. Bei ist zum Beispiel der Temperatursensor vom Kondensor oder auch der Heizungsnotschalter eingeschleift. Bei einem entsprechenden Fehler / Auslösesignal wird dann die SIcherheitskette unterbrochen und der Dachs abgeschaltet. Welche Kontakte noch im Dachs selber verwendet werden, kann ich aktuell nicht direkt sagen. Es könnte auch zum Beispiel die ENS Netzüberwachung über diese Möglichkeit eingreifen. -
Bei mir war mal der Temperatursensor am Kondenser föllig durchkorrodiert. Im INternet bekommt man auch passende
Wenn Du also den Kondenser hast - erst einmal den überprüfen. Man kann natürlich auch den Sensor überbrücken und den Dachs starten um so herauszufinden, ob es am Sensor auch tatsächlich liegt - dann aber auch schnell wieder ausschalten.Gruß
rosisosi -
Ist nicht mein Dachs sondern einer der gerade gebraucht angeboten wird. Nun wäre es natürlich hilfreich wenn man wüsste was an dem kaputt sein kann.