tja ein Problem - aus dem Grund hab ich alles was den Speicher angeht selber gemacht und dann abnehmen lassen. Geb zu das ist nicht für jeden was.
VDE-AR-N 4105? https://www.vde.com/de/fnn/the…annungsnetz-vde-ar-n-4105 das ist z.B. im Prüfbericht vom WR bestätigt.
z.B. Prüfbericht gemäß F.3 & F.4 VDE-AR-N 4105 & VDE V 0124-100 für SI 6.0H-11
Du brauchst
- Ein Meßkonzept Speicher (in Kombi mit PV und BHKW)
- Datenblatt für Speichersystem (Formular vom NB)
- Technische Unterlagen des Batterie-WR (oder Systemherstellers....SMA, Varta), Prüfbericht und Datenblatt
Ansonsten ging das bei mir komplett unbürokratisch durch.