Batteriespeicher für einen Dachs

  • Oskar, gibts den überhaupt noch? Habe bei dem per mail vor knapp ner Woche angefragt und bislang keine Antwort bzgl. Angebot erhalten.


    Inzwischen habe ich einen Elektriker gefunden der mir ein Angebot macht, der Rest hat etwas ratlos gewirkt weil 1. Alter Dachs und 2. Ohne PV. Wenn ich hier eine Rückmeldung erhalte melde ich mich wieder.


    Schöne Zeichnung, aber sein BPR ist da nicht drauf oder?
    Falls der Angebot erstellende Elektriker kein Gerät findet das den funktionsumfang mit heizstab unterstützt und Oskar sich bzgl. diesem auch nicht mehr meldet habe ich ein Problem...

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Hi,


    das mit Oscar frage ich mich auch. Mir antwortet er auch nicht mehr.


    ecopowerprofi


    BHKW-Forum: Letzte Aktivität: 17. November 2016


    Photovoltaik-Forum: Letzte Anmeldung: 14.01.2017, 22:10


    Wegen dem Zeichnungen, schau mal hier:
    http://www.perdok.homepage.t-online.de/anwendung_bpr.htm

    Der Bilanzpunktregler gibt ja "nur" Informationen an den Sunny Island und der aktiviert die Netztrennung.


    Gruß

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Ich habs über die mailadresse auf seiner Seite versucht, weil ich gesehen hab das er hier schon länger nicht mehr war.


    Ich dachte der SI macht die Netztrennung selbst. Der BPR sagt dem SI und dem Heizstab was mit welcher Leistung anlaufen soll?!

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Ich dachte der SI macht die Netztrennung selbst.

    ohne Inselfunktion trennt der SI nur sich selbst vom Netz , mit Inselfunktion muß er die ganze Insel vom Netz trennen - dazu sind halt die vom SI angesteuerten Relais/Schützen nötig.


    mfg

  • Bevor hier gerüchte aufkommen.
    Er ist Offline weil sein Keller angesoffen ist und sämtliche Haussanschlüsse über den Jordan sind.
    Es sitzt jeden Tag im Keller und mistet aus.
    Telekom lässt ihn wohl etwas hängen, der neue Anschluss, ja das kann dauern.
    Hab ihm schon gesagt er soll seinen Rechner wo hinschleppen wo er wieder online gehen kann,
    aber er ist wohl etwas überlastet im moment.


    Wenn ihr dirgendes habt, dann ruft ihn Mobil an.
    Neue Kunden müssen im Moment halt warten.
    Höhere Gewalt...

    Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

  • Das tut mir leid für ihn. Kann man den abschätzen wann er den Vertrieb des BPR wieder aufnehmen kann? Von meinem Elektriker hab ich leider immer noch keine Antwort bekommen. Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle für den BPR oder ein alternatives Produkt? Scheint ja mit der Heizstabansteuerung keine alternative zu geben...

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Der Bernd hat mich angerufen und mich darauf aufmerksam gemacht, dass jemand mein unmaßgebliches Wissen und Fähigkeiten in Anspruch nehmen möchte. Wie der Bernd schon dankenswerterweise geschrieben hat, habe ich ein kleines Problem. Aber die Emails habe ich trotzdem immer versucht zu beantworten. Es kann sein, dass mir mal eins durchgegangen ist oder es versehentlich als Spam gelöscht wurde. Daher dann bitte nochmal schicken an eh-perdok@t-online.de. Wenn dann zum Luft holen auftauche, werde ich versuchen eine Antwort zu geben. :whistling:


    Die Lieferung von Material und Dienstleistungen sind nicht gefährdet. Kann nur sein, dass es im Augenblick mal etwas länger dauert.

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)

  • Habe gerade eine Mail geschrieben, bitte sicherheitshalber den Spam Ordner prüfen! Danke

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Habe heute das Angebot vom Lokalen Elektriker erhalten, das meiste versteh ich nicht, habe aber das Gefühl das das Angebot überhaupt nicht zu dem passt was ich wollte/brauche:


    Varta element 9/ S2
    Solar-Log 300, Spannungsart AC, Ausführung
    Anschluss für die Neuinstallation und
    Nachrüstung 3-phasig, max. Ladeleistung 3,0
    kW, Lithium-Ionen Batterie, Bauform der
    Batterie Pouch-Zelle, Nutzbare Speicher
    Kapazität: 8,64 kWh, Nominale
    Batteriekapazität 9,6 kWh, Betriebstemperatur
    5-30°C, Zellpacküberwachung, Anzahl der
    Racks 3, inkl. Wechselrichter, Zyklenfestigkeit
    (80% DoD) 4000, für Innenmontage geeignet,
    mit Auslesefunktion, Visualisierung Internet
    Webportal, Abmessungen Breite 600 mm, Höhe
    1176 mm, Tiefe 500 mm, Gewicht 65 kg,
    Bauform der Batterie Pouch-Zelle,
    Visualisierung: Internetportal und interner
    Webserver. Funktion: vollautomatisches
    Energiemanagementsystem EMS-VS Pro,
    Leistungserfassung über Stromsensor (im
    Lieferumfang enthalten);
    Auslesefunktion/Service: Ethernet und interner
    Webserver, kompatibel zu Datenlogger- und
    Smart-Home Systemen, schwarmstromfähig;
    Netzformen TN- und TT-Netze, Gehäusefarbe
    weiß


    Netz- und Anlageüberwachung ENS



    Solar World PV Komplettkaket 5,22KWp



    Wenn ich das richtig verstehe hat er mir ein 3 Phasiges system angeboten, mit zu geringer Ladeleistung, ob heizstab unterstützt wird ist fraglich, und noch dazu eine PV.


    Meine Angaben waren, Ladeleistung 5,8 kW, Heizstab, kein platz für PV da schon vorhanden, soll in 11 Jahren integriert werden, Alter Dachs (nicht netzkonform) Einspeisung soll vermieden werden!

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Kann jemand was zu obigem Angebot sagen? Hab es übrigens genau in dieser form bekommen...etwas chaotisch für mich.


    Und noch eine andere Frage was für unterlagen genau benötige ich für die Zulassung BHKW mit Speicher beim Netzbetreiber?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Und was mach ich jetzt, hab 7 Elektriker angefragt, nur einer meinte sich auszukennen und von dem bekomm ich ein nicht passendes angebot.
    NB sagt das weiss der elektriker und wenn alle unterlagen zusammen sind bekomm ich die mündliche aussage bzgl VDE schriftlich, und elektriker sagt solange er nichts schriftliches von nb hat bzgl. VDE macht er nix, da er davon ausgeht das es mit der externen schatung eh nicht genehmigt wird...
    ich glaube ich brauch einfach einen elektriker der sich damit wirklich auseinandersetzt... nur woher?!

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW