Batteriespeicher für einen Dachs

  • Hmm dann müsste man die Dachsleistung entsprechend auf 4,6+Grundlast drosseln, wäre aber noch im Rahmen. Das mit der Schieflast versteh ich aber nicht.
    Bleibatterie 2500 Zyklen würden mir ja voraussichtlich für 8 bis 10 Jahre halten (Wenn Batterie knapp bemessen) Danach würde ich vielleicht sogar ohne Batterie auskommen weil dann zum Dachs noch die PV dazukommt. Kommt jetzt also auf den Preisunterschied an..

    Hi


    Zur Schieflast:
    http://www.sma.de/partner/pv-n…anwendungsregel-4105.html


    Aber hast du denn im Haus keinen Verbrauch? Denn du musst ja den Verbrauch im Haus plus die maximale Ladeleistung annehmen.


    Gruß

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Danke für den Link, zum Verbrauch (ist nicht unhöflich gemeint):


    Hmm dann müsste man die Dachsleistung entsprechend auf 4,6+Grundlast
    drosseln, wäre aber noch im Rahmen. Das mit der Schieflast versteh ich
    aber nicht.
    Bleibatterie 2500 Zyklen würden mir ja voraussichtlich für 8 bis 10
    Jahre halten (Wenn Batterie knapp bemessen) Danach würde ich vielleicht
    sogar ohne Batterie auskommen weil dann zum Dachs noch die PV dazukommt.
    Kommt jetzt also auf den Preisunterschied an..

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Ein Sunny Island 6.0 kann trotz 6kW Leistung nur maximal 4,6kW laden/entladen.
    Liegt an der maximalen Schieflast.

    Ich glaube das hat nix mit der Schieflast zu tun, da der 6.0 ja 3 Phasig ist, ich denke die Typbezeichnung hängt von der möglichen Spitzenleistung für 30 minuten ab.
    Der 8.0 kann z.B. 6kW permanent und 8kW für 30 min. / 9,1kW 5min. /11,W 3min.


    Sunny Island 8.0 kann sogar bei 45° permanent 5430 W

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Wo ist der SI 6 dreiphasig? Dazu bräuchte man drei SI 6 wenn ich mich nicht irre.
    Schieflast bei 20A was eben 4600W sind - das könnte also schon sein.

  • http://files.sma.de/dl/17632/S…_6H_8H-DDE1642-V21web.pdf


    Ich bin kein Elektriker aber für mich wirkt das schon so, bitte sag bescheid wenn ich mich irre.

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • SMA hat leider NOCH keinen Batteriewechselrichter der dreiphasig arbeitet.
    Du brauchst definitiv 3 Sunny Island für 3 Phasen. Egal ob 3x3.0, 3x4.4, 3x6.0 oder 3x8.0



    Gerüchteweise sind sie aber kurz vor der Veröffentlichung eines solchen!

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Bedeutet dass, das ich um vom Dachs aus die Batterie zu laden tatsächlich 3 davon brauche? Also 3 x 3500€ nur für die Wechselrichter zum laden und entladen?!


    Du irrst schau Dir das Bild genau an - da sind pro Phase je ein SMA SI abgebildet.

    Hast recht, ich dachte es auch gelesen zu haben aber das war dann wohl ein irrtum. Danke

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Nein (les mal über saldierende Zähler...) - aber Du kannt mit einem SI keine Drehstromverbraucher versorgen. On Grid ist das aber egal, die Phasen kommen ja vom Grid.


    Ich habe mir meinen Speicher selber aufgebaut/umgebaut: kannst Du hier https://okedv.dyndns.org/wbb/i…eriespeicher-fuer-daheim/ nachlesen

  • Was ist ein SI und was ein Grid?


    Wie ist es dann mit der ENS und werden dann bei Notstrom nur die Verbraucher an einer Phase versorgt oder werden die Phasen gebrückt? Falls gebrückt, was passiert wenn ich in dem Fall z. B. einen Aufzug mit 3 Phasigem Motor, oder die Brunnenpumpe 3 Phasig einschalte?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

    2 Mal editiert, zuletzt von Der Dachs läuft ;) ()

  • SI = Sunny Island
    Grid = Das Stromnetz

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • Danke, habs aus dem Kontext fast vermutet aber jetzt weis ichs dank dir sicher.


    Ach ja eine Frage noch gibt es überhaupt 3 ph Wechselrichter die mit BHKW und Batterie arbeiten können?


    Der Dachs macht ja 5,3kW also 1,77 pro Phase, kann man das so rechnen? Dann müsste der Sunny Island ja nur 1,8kW haben oder?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

    2 Mal editiert, zuletzt von Der Dachs läuft ;) ()

  • Was ist ein SI und was ein Grid?


    Wie ist es dann mit der ENS und werden dann bei Notstrom nur die Verbraucher an einer Phase versorgt oder werden die Phasen gebrückt? Falls gebrückt, was passiert wenn ich in dem Fall z. B. einen Aufzug mit 3 Phasigem Motor, oder die Brunnenpumpe 3 Phasig einschalte?

    Sorry für das denglish


    Man kann die Phasen brücken ja oder eben das Haus an einer Phase betrieben (muss man dann aber so planen).
    Motoren werden nicht funktionieren, weil der Phaseversatz fehlt. Sonstige Verbraucher könnten dazu führen, dass der Neutralleiter zu heiß wird, da sich die Phasen nicht mehr gegenseitig aufheben.


  • Motoren werden nicht funktionieren, weil der Phaseversatz fehlt. Sonstige Verbraucher könnten dazu führen, dass der Neutralleiter zu heiß wird, da sich die Phasen nicht mehr gegenseitig aufheben.

    nicht funktionieren oder kaputtgehen?
    Wenn bei Notstrom nur noch eine Phase vorhanden ist kann die ja auch nicht Aufgehoben werden, gibt es dann eine Leistungsbegrenzung? Sind das diese 4,6kW oder kanns schon früher gefährlich werden?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW