Batteriespeicher für einen Dachs

  • Moin,

    Dachte ENS wäre die Abschaltung nach VDE4105

    umgangssprachlich Ja oder NA-Schutz. Das ist aber in jedem netzparallelen Batteriewechselrichter eingebaut! Wenn diese Überwachung im Batteriewechselrichter 3~phasig ausgeführt ist und er auch noch externe Schaltgeräte ( Schütze ) ansteuern kann braucht es keine extra "ENS".
    m.M. könnte ein ausgefuchster Dachspfleger wohl auch diesen Ausgang des WR nutzen um die Sicherheitskette des Dachs zu unterbrechen ( Dachs interne Netztrennung ausgelöst durch externes ARN 4105 konformes Gerät )- damit wäre der Drops auch gelutscht.


    MFG

  • m.M. könnte ein ausgefuchster Dachspfleger wohl auch diesen Ausgang des WR nutzen um die Sicherheitskette des Dachs zu unterbrechen ( Dachs interne Netztrennung ausgelöst durch externes ARN 4105 konformes Gerät )- damit wäre der Drops auch gelutscht.

    Ist nur die Frage wer sowas kann. Hört sich aber auf jeden fall sinnvoll an, vor allem da (soweit ich das richtig verstanden habe) die neue Regelung nicht so enge Grenzen hat wie die alte, sprich die Dachs internen Schutzvorrichtungen würden doch vor den Externen Schützen auslößen, oder???


    umgangssprachlich Ja oder NA-Schutz. Das ist aber in jedem netzparallelen Batteriewechselrichter eingebaut! Wenn diese Überwachung im Batteriewechselrichter 3~phasig ausgeführt ist und er auch noch externe Schaltgeräte ( Schütze ) ansteuern kann braucht es keine extra "ENS".

    Das geb ich mal so an den / die Elektriker hier weiter.


    Evtl. tut sich gerade eine möglichkeit auf günstig an eine neuere MSR2 mit Se+ zu kommen, würde den rest dann ja unerheblich machen?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Oh man, meine Verwirrung nimmt zu.


    Inzwischen habe ich von einem Elektriker gehört das der Dachs einfach so ans Netz könnte, da die AR-N 4105 wohl nur für Anlagen mit Wechselrichter oder über 10 kW zur Anwendung kommt. Kann mir jemand sagen wo ich das selbst eindeutig nachlesen kann, da hier jeder was anderes erzählt?!

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Ich werd das mal, soweit möglich, ausfüllen und an Bayernwerk schicken, mit der Antwort dann zu den Elektrikern gehen und sehen wies weitergeht...


    Inzwischen habe ich den Rat bekommen nur den BPR und Heizstab einzubauen da Batterieen momentan zu teuer. Vielleicht würde das mit der Powerwall2 ja anderst?! Falls doch Batterie, welche Kapazität ratet ihr mir? Ich dachte 5 bis 10 kW, mir wurden aber zwischenzeitlich mindestens 20 nahegelegt. Tagesverbrauch liegt zwischen 10 und 25 kW. Der eine sagt hier je mehr Zyklen desto besser, der andere je mehr Kapazität desto besser. Ich fände es einerseits blöd im Sommer Strom in den Heizstab zu schicken, wo eine längere Laufzeit den Eigenverbrauch erhöhen würde, andererseits im Winter würde eine Batt. vermutlich gerade mal 0-3kW Entladen bevor der Dachs wieder an geht...


    Vielen dank für den Link, ich denke damit könnte es endlich wieder vorwärts gehen!

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Ich dachte 5 bis 10 kW, mir wurden aber zwischenzeitlich mindestens 20 nahegelegt. Tagesverbrauch liegt zwischen 10 und 25 kW.

    Das ist eine Wahl zwischen Blei od. Li.
    Blei ist billig---hier kann die Kapazität erhöht werden-----geringe Zyklen
    Li ist mitlererweile auch kostengünstig---weniger Kapazität---mehr Zyklen.
    Ich habe ähnliche Verbrauchsdaten, und habe mich für Li--Br. 9,6 kw--Netto 9,2 kw entschieden--komme gut zurecht---3 Wohnungen.
    ABER nur bei Pv, dh. wenn zusärtzlich Bhkw, dann Laufzeiten anpassen, und Kapazität nach unten korrigieren.
    Gruß
    Erwin

    Pv seit 2000-8.67 kwp--.-therm.E.= Hackschnitzel 42%x Miscanthus 16% x Bhkw 24% x Scheitholz 8% x WW.WP 6%. x H.Öl 3%xSoTh.1%
    Pv seit 2007- 7,64 kwp
    .
    Pv seit 2014 -8,16 kwp mit Elektrospeicher 11,6 kwh 3 phas.
    Bhkw eco 3.0


  • Hmm demnach lag ich mit meinen 5 kW garnicht so daneben. Wie siehts denn mit der Ladeleistung bei Bleibatterien aus? Die Li Systeme habe ich nur mit max. 3 kW Angeboten bekommen, und da müsste man den Dachs schon ziehmlich radikal herunterregeln...


    Was würde denn gegen Autobatterien sprechen, die sind ja nach 8 Jahren auch noch gut..?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Was würde denn gegen Autobatterien sprechen, die sind ja nach 8 Jahren auch noch gut..?

    is jetzt nicht Dein Ernst oder ??? Die Dinger heißen nicht umsonst Starter-Batterie weil sie ursprünglich nur den Kurzschlussstrom für den Anlasser bereitstellen mussten. Heutzutage hängt da permanent ne Armee kleiner Gizzmos dran womit 8 Jahre utopisch sind.


    mfg

  • Also meine wird im Juli 8 Jahre alt. Transproter mit Standheizung, und im diesen Winter ist er zum ersten mal nicht angesprungen nach 2 Wochen standzeit bei - 10 Grad. Standheizung läuft beinahe täglich für 20 Minuten, und die Fahrzeit danach beträgt 15 - 20 Minuten...


    Aber gut ich merke schon die Lebenserwartung von OPZ scheint deutlich höher zu liegen.

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Die Li Systeme habe ich nur mit max. 3 kW Angeboten bekommen, und da müsste man den Dachs schon ziehmlich radikal herunterregeln...

    Also,
    das kommt auch auf den Wechselrichter an--Sunny Island 4.4 hat max. Ein u. Ausgang 3,3 kw

    Pv seit 2000-8.67 kwp--.-therm.E.= Hackschnitzel 42%x Miscanthus 16% x Bhkw 24% x Scheitholz 8% x WW.WP 6%. x H.Öl 3%xSoTh.1%
    Pv seit 2007- 7,64 kwp
    .
    Pv seit 2014 -8,16 kwp mit Elektrospeicher 11,6 kwh 3 phas.
    Bhkw eco 3.0


  • Was würde denn gegen Autobatterien sprechen, die sind ja nach 8 Jahren auch noch gut..?

    Ich hatte mich erst gefragt, was du meinst, Starterbatterien, oder den Akku eines Nissan Leaf z.B.


    Starterbatterien machen nicht wirklich Sinn, der "ausgediente" Akku eines E-Autos schon eher.


    Ist aber eine "Mordsarbeit".
    Siehe z.B. hier:
    http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=70&t=15177

    22 kWp Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    3x SI 6.0h-11 mit Power-Rack-110 und 106kWh (20x 5,3kWh Tesla Module)
    Seit dem 09.03.17 ergänzt mit dem BlueGEN :thumbup:

    Model Y LR

  • So inzwischen sind noch 4 Anfragen wegen verschiedenen Speichern offen, habe von betreffenden Firmen aber seid 2 Wochen nichts mehr gehört... Der Dachs steht inzwischen im Keller und wartet drauf das es weitergeht. Im moment tendiere ich dazu den Dachs erst einmal ohne Speicher in betrieb zu nehmen und den Speicher später nachzurüsten, da hier leider gerade nichts vorwärts geht. Hierzu mal die Frage kann man den MSR1 Regeler einfach so gegen einen "alten" MSR2 tauschen oder wird dazu ein Laptop benötigt? Gibt es was den Regler angeht unterschiede zwischen Öl und Gas?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW