Versuch: Maximale Rücklauftemp. des Vitotwin 300W bei Sterling + Zusatzbrenner Betrieb

  • Hallo an alle,
    der Viessmann Mann war da am 21.12.17 und hat die Netzüberwachnungsplatiene ( ENS ) ersetzt.
    Diese Platiene sitzt oben rechts im Vitotwin-300W sie ist auch das Netzteil für die Hauptplatiene .
    Diese ENS war kaputt. Ausfall durch ausschalten am Hauptschalter produziert, obwohl der Stirling + Zusatbrenner aus war.
    Noch was zur Info: Ich hatte Fehler 428 Kessel zu wenig Durchfluss ( im Oktober 17 ) danach nicht mehr.
    Der Vitotwin will min. 360 Ltr. / h haben sonst meldet er Fehler. Kann durch Luft im System kommen ??? noch unklar.
    Man sollte Drehzahl Kesselpumpe min. auf 25 % setzen.

  • Hallo @Oldi,


    1) Gratulation zur Behebung des Problems!


    2) Frage:

    Diese ENS war kaputt. Ausfall durch ausschalten am Hauptschalter produziert, obwohl der Stirling + Zusatbrenner aus war.

    Meinst Du den Schalter rechts am Vitotwin selbst, oder hast Du noch einen vorgeschalteten "Heizungs-Notschalter", der vom Elektriker oder von Deiner früheren Heizung stammt und dessen Betätigung das Netzteil gekillt hat? Letzteres könnte ich verstehen, aber das Betätigen des Geräte-eigenen Ausschalters darf eigentlich eine solche Katastrophe nicht auslösen. Ich lasse von dem Schalter trotzdem lieber die Finger, unser Gerät wurde dort seit 2013 insgesamt nur viermal (vom Kundendienst) aus- und eingeschaltet.


    3)

    Der Vitotwin will min. 360 Ltr. / h haben sonst meldet er Fehler. (...) Man sollte Drehzahl Kesselpumpe min. auf 25 % setzen.

    Guter Tipp mit den 360 Liter/h. Bei uns steht die Mindestdrehzahl noch auf 15%, weil das in unserem Manual so als Werkseinstellung angegeben ist. Ich habe aber trotzdem im Betrieb die Pumpe noch nie mit Drehzahlen unter 25% beobachtet: Offensichtlich "weiß" die Regelung auch von selbst, dass niedrigere Drehzahlen ungesund sind.


    Jedenfalls wünsche ich Dir schöne Feiertage mit einer hoffentlich problemlos funktionierenden Heizung.


    Gruß, Sailor

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

  • Hallo, ja ich habe am Vitotwin ausgeschaltet, weil ich den Durschflussmesser drehen musste / wollte. Da muss er halt aus sein und eigentlich sollte er das abkönnen.
    Ich habe mir die ENS mal angesehen ... da ist eine 5*20 Sicherung auf der Platiene eingelötet .... finde ich nicht so gut. Evtl. ist diese Sicherung kaputt und man kann
    sie nicht einfach ersetzen. Es kommt schon mal vor das nur ne Sicherung fällt und sonst nix.
    Parameter 3350 ist 20 und 3351 ist 3 ... sind beide Software Versionen der ENS. kannst du bitte mal deine Codeirung auslesen und schreiben.
    Wenn dein Vitotwin-300 so alt ist, kann man sehen ob da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat oder nicht.


    Das mit der Pumpenleistung ist auch nur zu sehen im Verhältnis zum hydraulischen Widerstand. Daher habe ich den in falscher Durchflussrichtung verbauten Durchflussmesser jetzt rum gedreht.
    Es scheint als ob die Pumpe nun mit kleinerer Leistung auf genung Durchfluss kommt ... ist aber noch nicht ganz klar.

  • Parameter 3350 ist 20 und 3351 ist 3 ... sind beide Software Versionen der ENS. kannst du bitte mal deine Codeirung auslesen und schreiben.
    Wenn dein Vitotwin-300 so alt ist, kann man sehen ob da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat oder nicht.

    Bei unserem Gerät (Baujahr 2013 erstes Quartal) zeigt Parameter 3350 die Zahl 17 (3351 auch schon 3). Also hat es bei 3350 eine Weiterentwicklung gegeben.

    Hallo, ja ich habe am Vitotwin ausgeschaltet, weil ich den Durschflussmesser drehen musste / wollte. Da muss er halt aus sein und eigentlich sollte er das abkönnen.

    Abkönnen sollte er das, da gebe ich Dir recht. Aber wenn man das Gerät nicht öffnen will, sondern (wegen Arbeiten an der äußeren Hydraulik) nur verhindern will dass es anläuft, hätte es m.E. genügt, mit der MODE Taste (rechts oben neben dem Anzeigefeld) auf "Aus" zu stellen. Das sollte für die Elektronik schonender sein, und die ist halt offenbar sehr mimosenhaft.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

  • Hallo , das mit der Modetaste wusste ich nicht. Muss ich testen ob die geht bei mir. Habe meinen Vitotwin-300 auf Abschaltbetrieb setzen lassen
    Da sind viel Parameter ( Codierungen ) nicht mehr aktiv bzw. die Tasten sind auch nicht mehr alle verfügbar.
    Leider konnte mir Viessmann nicht sagen / schreiben was in dieser Nutzungsart noch aktiv ist und was nicht.
    Ich werde nochmal eine e-mail an Viessmann schreiben, mal sehen ob ich ne Antwort bekomme.
    Schöne Feiertage noch.