Die Heizsaison beginnt und prompt bleibt er nach einigen Stunden Laufzeit stehen. Aber erst nach einigen Stunden
Fehlercode 89, 4 Starts < 400 U/min
danach jeder Startversuch erfolglos
Hatte ich schon zweimal. Einmal war es der Sicherheitsschalter am Kondenser, einmal die Heizölversorgung
Heute nachgeschaut:
Ventilspiel zwischen 0,45 - 0,5 und knapp 0,25, also meiner Meinung nach noch ok
Zuluft sollte auch nicht das Problem sein, ebenso nicht die Luftfilter
Heizölpumpe läuft, Heizöl in den Tanks genügend vorhanden
Kein Schmieröl in der Wanne, Schwimmschalter schön unten
Sicherheitsabschaltung am Kamin / Kondenser ok, leitet den Strom durch
Schwungrad erscheint mir an manchen Stellen etwas schwergängig zu laufen
Spule auf der Spindel läuft unproblematisch wie sonst auch
Was kann ich noch prüfen bevor ich den Dachdoktor rufe?
Besten Dank für eine Anwort
rosisosi