Bei der Konstellation macht eine Batterie keinen Sinn, weil diese nicht in der Lage ist, die nicht selber verbrauchte Strommenge des BHKW aufzunehmen.
Mit dem Holzhammer gerechnet 10.000 kWh / 8.760h = 1,14 kW durchschnittliche Last. Mal höher, wenn gekocht wird u.s.w., mal weniger....
BHKW dürfte bei Heizlast 100%=20kW bei AT<7° 24h durchlaufen, von diesen Tagen haben wir einige...
An so einem Tag müsste die Batterie also 24*0,86 kW speichern können. Sind 20,64 kWh. Das kostet... Die Frage ist auch, wie die denn wieder aus dem Speicher raus sollen, wenn das BHKW läuft und die durchschnittliche Last bei 1,14 kW liegt
BHKW und Batteriespeicher machen einfach keinen Sinn. Wer anderer Meinung ist, kann ja mal vorrechnen...