Hallo wenn ich meinen dachs starte mrs1 kommt die fehlermeldung 39. nach dem enstören springt er ohne probleme an . Dieses Problem tritt nur im kaltsart auf danach startet er ohne probleme ,wer kann weiterhelfen ? mfg bernhard
Dachs: Fehlercode 39
-
-
-
bei kaltstart tritt bei meinem dachs msr1 im der der fehler 39 auf nach entstören läuft er weg . Wenn der motor warm ist startet er ohne probleme. wer kann mir weiterhelfen? mfg bernhard
-
hallo wer kann mir mit fehler 39 beim dachs weiterhelfen ? gruss bernhard
-
Hallo,
Fehlercode 39 bzw 139 hatte ich noch nicht,
Unsere fehlercodeliste meint dazu:
ZitatServicecode: 39 Generatorzuschaltung
Überwachte Einheit: Generator
Zustand: keine Zuschaltung bei Start
Anzahl der Auto-Rücksetzungen: 3 x pro Tag
Zeit bis zur Auto-Rücksetzung: innerhalb 6 Minuten
Definition des Servicecodes:
Beim Start der HKA schaltet der Generator nicht im Drehzahlfenster 2300 bis 2450 U/min
zu. Dadurch ergeben sich Drehzahlen > 2600 U/min .
Mögliche Ursachen:
- Relais Generatorfreigabe schaltet nicht bzw. Ansteuerung defekt (Leistungsplatine,
Reglerplatine, Überwachungsplatine)
- Generatorschütz wird nicht angesteuert oder ist defekt (fehlende Verbindung oder
Wackelkontakt)Ich würde mal mit dem einfachsten Anfangen: Wie sieht der Gen Schütz aus? Sind alle Anschlüsse fest (Hauptschalter abschalten) ? Den Schütz mal beim zuschalten beobachten, ist die Funkenbildung auffällig?
Gru Dachsgärtner
-
Hallo,
noch ein Tipp, wenn es um Ersatzteile wie Platinen, Generator oder ganze Regler geht. Einfach mal den Dachspfleger anrufen, ob er nicht die benötigten Teile gebraucht aus den Modernisierungspaketen für die Verlängerung des Förderungszeitraum anbieten kann. Beim Umbau werden ja voll funktionstüchtige Teile ausgetauscht und garantiert nicht weggeworfen
Grüße AxelF
-