Hallo zusammen,
ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit, in der ich ein Mikro-BHKW für ein EFH auslege und deren Wirtschaftlchkeit berechne.
Leider blicke ich bei der Auslegung absolut nicht durch. Ich habe nach DIN 4655 eine geordnete Jahresdauerlinie erstellt.
Erstmal ein paar Eckdaten
Baujahr= 1960
Personenanzahl= 4
Heizwärmebedarf= 235 kWh/ m²
Fläche= 117 m²
1. Problem:
Der Maximale Wärmebedarf soll laut der Norm 11 kW betragen. Die berechnete Heizlast nach Norm beträgt aber 14,3 kW.
Die Auslegung der thermischen Leistung, so habe ich es gelesen, sollte 1/3 der maximal benötigten Heizleistung betragen. Demnach würde die thermische leistung des BHKW`s nach DIN 4655 bei 3,3 kW liegen und per Heizlastberechnung 4,29 kW liegen. Setze ich diese Werte jetzt an der Y-Achse meiner Jahresdauerlinie, weiss ich nicht genau wo sich Y und X Koordinate treffen. D.h. ich weiss nicht wieviel Betriebsstunden die Anlage erreicht.
2. Problem
Wie ermittle ich die betriebstunden, wenn die Anlage einen Pufferspeicher besitzt, also wie beeinflusst der Speicher die betriebsstunden.
3. Problem
Warum werden in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen oft Wärmeerlöse angegeben und wie berechne ich diese?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen.