Planung BHKW in 11-Parteien Mehrfamilienhaus 69221 Dossenheim

  • Hallo ins BHKW Forum,


    wer kann helfen bei der Planung und Installation eines BHKWs für ein Mehrfamilienhaus mit 11 Haushalten und ca. 22 Personen?
    Der Energieverbrauch für Warmwasser und Wärme beträgt pro Jahr ca. 100.000 kWh, davon ca. 25 MWh alleine für Warmwasser.
    Ein Spitzenlastkessel (Leistung??) sollte auch integriert werden.


    Der vom BHKW produzierte Strom soll den Mietern für einen angemessenen Preis angeboten werden.


    Und jetzt noch die angeforderten Daten. Bei Fragen gerne posten oder unter diejungfleischs@web.de
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!!


    Die Umsetzung soll Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres realisiert werden - der Schornsteinfeger steht uns bereits auf den Füßen;-)

    Verbrauchsdaten


    Jährlicher Stromverbrauch: Allgemeinstrom 2000 kWh + Strom für bis zu 11 Haushalte. 4 haben bereits eine feste Absichtserklärung, den produzierten Strom auch vom BHKW abzunehmen.


    Jährlicher Brennstoffverbrauch: 9000 ltr Öl pro Jahr, gleichbleibend seit Sanierung, Umstellung auf Gas ist geplant und der Gasanschluss wird gerade hergestellt.




    Derzeitige Heizung


    Energieträger der Heizung: Heizöl


    Alter und Typ der der Heiztechnik: Strebel II F51 93,2KW von 1967!!


    Ist bereits eine Solarthermie vorhanden: Nein, allerdings PV Anlage mit 14 kWp seit 2009 mit EEG Vergütung.


    Vorhandener Heizungspufferspeicher und Größe: Nein


    Art der Warmwasserbereitung und Vorratsvolumen: zentral mit 500 ltr. - Platz für einen zweiten ist vorhanden


    Gibt es ein besonderes Strom-/Wärmeverbrauchsverhalten:nichts bekannt


    Hydraulischer Abgleich durchgeführt: ?, aber wahrscheinlich nicht


    Temperaturen der Heizkreise: 60 Grad Vorlauf


    Art der Heizkörper:ein paar wenige Gliederheizkörper, meistens Plattenheizkörper, insgesamt 63




    Immobilie und Rahmendaten


    Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner:720qm, ca. 22 Bewohner


    Art und Baujahr der Immobilie:MfH, 1967


    Erfolgte Modernisierungen: Dachdämmung, Fenstererneuerung, einseitige Fassadendämmung, Heizungsrohre komplett


    Weitere geplante Modernisierungen:zurzeit nicht geplant


    Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: Nein


    Erdgasanschluss vorhanden oder möglich: wir gerade relaisiert


    Zusammenschluss von Nachbarhäusern möglich:Nein

  • Hallo piloteur und herzlich Willkommen im Forum,


    ich hätte mal noch folgende Fragen :


    hat der Schornsteinfeger den Wirkungsgrad des Kessels bestimmt, wenn ja gib mal bitte durch


    wie wurden die 25.000kWh für WW bestimmt?


    Grüße

  • Hallo alikante,


    das nenn ich mal schnelle Reaktion! Und Danke fürs Nachhaken!


    Wirkungsgrad des Kessels? Wahrscheinlich nicht, zur Sicherheit habe ich aber die Bescheinigung vom Kaminfeger als Datei angehängt.
    Der "Abgasverlust" wurde mit 8% beziffert. Vielleicht kann man damit ja was anfangen?
    Der Energieverbrauch von WW wurde anhand eines elektronischen Wärmemengenzählers von techem ausgelesen.


    Sonnige Grüße


  • wer kann helfen bei der Planung und Installation eines BHKWs für ein Mehrfamilienhaus mit 11 Haushalten und ca. 22 Personen?


    Pro Haushalt kann man im Durchschnitt von einer elektrischen Last von 0,5 bis 1 (Spitze) ausgehen. 200 W Grundlast.
    -> 5 kW_el als Mittellast für das Haus.


    Zitat

    Der Energieverbrauch für Warmwasser und Wärme beträgt pro Jahr ca. 100.000 kWh, davon ca. 25 MWh alleine für Warmwasser.
    Ein Spitzenlastkessel (Leistung??) sollte auch integriert werden.


    Warscheinlich wird ein BHKW der 5 kW Klasse passen, mit ca 15 kW_th -> um die 5000 bis 6000 Vbh.
    Spitzenlast wird nach dem Warmwasserbedarf dimensioniert und dem Gleichzeitigkeitfaktor der 22 Haushalte. Das sollte mehr sein als die Winterspitzenlast.


    Zitat

    Der vom BHKW produzierte Strom soll den Mietern für einen angemessenen Preis angeboten werden.


    Die Vertragsgestaltung ist der Knackpunkt. Lohnverstromung?


    Zitat

    Jährlicher Brennstoffverbrauch: 9000 ltr Öl pro Jahr, gleichbleibend seit Sanierung, Umstellung auf Gas ist geplant und der Gasanschluss wird gerade hergestellt.

    Umstellung von Öl auf Gas ist ein strategisch sinnvoller Schritt. Ich bin Peak Oiler und glaube nicht, dass die derzeit niedrigen Ölpreise von dauerhafter Natur sind.


    Zitat

    Alter und Typ der der Heiztechnik: Strebel II F51 93,2KW von 1967!!


    Robuste unkapputbare Technik aber es gibt effizienteres, was die jährlichen Kosten senken kann.


    Zitat

    Vorhandener Heizungspufferspeicher und Größe: Nein
    Art der Warmwasserbereitung und Vorratsvolumen: zentral mit 500 ltr. - Platz für einen zweiten ist vorhanden


    Wahrscheinlich wird es sich lohen Heizungswasserspeicher einzurichten und daraus mit genügend Wärmerübertragerkapazität das Warmwasser zu bereiten. Auch in Gegenden mit viel Kalk im Wasser. Da muss halt der BHKW-Fuzzi beim Wartungsvorgang zusätzlich den Plattenwärmeübertrager freispülen.


    Zitat

    Hydraulischer Abgleich durchgeführt: ?, aber wahrscheinlich nicht


    Es gibt hemdsärmelige Verfahren, wie man auch im Bestand den Abgleich hinbekommt, sofern die Thermostatventile voreinstellbar sind.


    Zitat

    Temperaturen der Heizkreise: 60 Grad Vorlauf


    Fix oder Gleitend. Der hydraulische Abgleich würde je nach Wärmelast es ermöglichen, weiter runter in den Brennwert-Bereich zu kommen.


    Gruß,
    Gunnar

    Ist die Wärme kraftgekoppelt, wird die Energie gedoppelt. (Ulli Brosziewski)