Hallo Sailor,
wie bist du nach 5 Jahren zufrieden damit? Wir planen für dieses Jahr einen Neubau und ich bin noch auf der Suche nach einem Heizsystem.
lg Winfried
Hallo Sailor,
wie bist du nach 5 Jahren zufrieden damit? Wir planen für dieses Jahr einen Neubau und ich bin noch auf der Suche nach einem Heizsystem.
lg Winfried
Hallo Winfried,
wie bist du nach 5 Jahren zufrieden damit?
nach 5 Jahren bin ich im Prinzip zufrieden. Das heißt, noch zufriedener wäre ich, wenn das im Oktober eingebaute Luftverteilerventil ausnahmsweise mal länger als eineinhalb Heizperioden halten würde...
Wie Du vielleicht meinen Beiträgen der letzten Jahre entnehmen konntest, hatten wir zu Beginn ordentlich Ärger. Der erste Stirling hielt 30 (in Worten dreißig) Betriebsstunden, der zweite etwas mehr als 3000. Der dritte (Originalteil im 2013 eingebauten Austauschgerät) war wohl von Anfang an nicht in Ordnung (erhebliches Brummen) und wurde nach 8000 Betriebsstunden ausgewechselt, weil er nur noch 90% Leistung brachte und ungute Geräusche von sich gab. Das war im Mai 2015. Der nunmehr vierte Stirling läuft seitdem einwandfrei und bringt mit aktuell 14.000 Betriebsstunden nach wie vor die volle Leistung. Das Gerät läuft (abgesehen von den zu häufigen Schäden am LVV) stabil, macht genau das, was wir wollen, ist auf das Bedarfsprofil unseres ZFH mit 30 MWh Netto-Wärmebedarf und 5.500 kWh Stromverbrauch perfekt abgestimmt und arbeitet insbesondere mit unserer Solarthermie gut zusammen, was eine Brennstoffzelle nicht tun würde. Ich hoffe also, dass es noch recht lange hält.
Nur nützen diese Feststellungen niemand mehr etwas, denn Viessmann hat das Gerät (ich glaube seit 2017) vom Markt genommen - ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo (mit Ausnahme des Luftverteilerventils) die Kinderkrankheiten weitgehend beseitigt waren. Für Deinen Neubau kommt das Vitotwin also in keinem Fall mehr in Frage.
Ich schlage deshalb vor, dass Du zu gegebener Zeit die Parameter des von Dir geplanten Neubaus mit dem Forums-Fragebogen hier einstellst. Vielleicht können wir Dir ja dann eine Empfehlung geben, welches (if any) der aktuell am Markt angebotenen BHKW's sich für Deinen Neubau eignet.
lg Sailor
Danke. Werde ich machen, sobald die Eckdaten fesstehen.
lg
Winfried
Moin Gemeinde,
zunächst wie immer allen KWK-Mitstreitern ein gutes neues Jahr!
Da anscheinend immer noch Interesse an den Betriebsdaten unserer "Combo" besteht, stelle ich hier unsere Daten für 2019 ein.
Nach dem für BHKW's anscheinend ungünstigen Jahr 2018 lagen die Daten in 2019 wieder im Normalbereich.
Obwohl der Wärmebedarf insgesamt nur um 1,8% höher war als 2018 und der Beitrag der ST mit 4,9 MWh (14,8% des Wärmebedarfs) fast konstant blieb, lagen Stirling-Laufzeit und Stromerzeugung um 10,4% bzw. 9,3% über Vorjahr. Zwischen 01.06. und 01.09. stand unser Gerät still, weil in dieser Zeit die Solarthermie den Wärmebedarf vollständig abgedeckt hat. Mit unserer PV-Anlage konnten wir in diesen Monaten den Strombedarf zu 57,4% decken.
Die Bruttostromerzeugung pro Laufstunde (d.h. der elektrische Wirkungsgrad des Stirling) scheint – ausgehend von 2016, dem ersten vollen Betriebsjahr unseres derzeitigen Stirling – gaaanz langsam abzunehmen. Schau' mer mal wie sich das entwickelt...
Obwohl unser Gesamtstromverbrauch um 241 kWh (4,4%) angestiegen ist, lag der Bezugsstromverbrauch um 70 kWh unter Vorjahr. Dementsprechend ist unsere Autarkiequote auf den bisherigen Höchstwert von 72,1% angestiegen.
Gruß, Sailor
Hallo
auch von meiner Seite alles Gute für 2020.
Auch bei mir fällt auf das die Leistung des Vitotwin stetig weniger wird, aber lt. Viessmann Mitarbeiter alles ok.
Im Mai habe ich meine PV Anlage Ost-West nochmal um 3,54kWp erweitert, dadurch den höheren PV-Ertrag
Auf die Schnelle aus dem Stichtagsmenü für Euch hingerattert:
Heizwärme:
2018: 18,0
2019: 19,6
Wärme TWW:
2018: 3,0
2019: 2,61 (...mehr mit PV gespielt)
Bh TWW:
2018: 653
2019: 573 (s.o.)
Generator total:
2018: 3079*
2019: 3413*
Bh Stirling:
2018: 3876*
2019: 4448*
Starts Stirling:
2018: 380*
2019: 347*
(In der Realität fährt mein Stir praktisch seit September "vollkonti" moduliert durch, die Siemens zählt aber täglich +1! )
Bh Zusatzbrenner:
2018: 403
2019: 174 (Lediglich im Januar)
Starts ZBr:
2018: 1033
2019: 110 (...Parameter der ZBr-Modulation besser im Griff)
*Ich fahre meinen Stir aufgrund einer kleinen "Taktphobie" immer am unteren Leistungslimit, in der Übergangszeit manuell per 3313 auf 600-1000Wel gesetzt je nach Bauchgefühl, im Winter wird die Siemens dann zur Automodulation "freigelassen" anhand 710, 720, 721, 740, 741, 830 und 4734 usw --> Da geht er nach dem TW-Laden (Soll von 50° im Hygienespeicher oben) dann automatisch bzw. selbstständig auf bisweilen 450W runter, um das Kesselsoll nach dem Hochladen der TW-Temp wieder nach unten einzufangen.
@sail: Daher wären meine Wh/h leider nicht aussagekräftig. Meine Ist-Leistung im 1000W Nennbetrieb hat sich diesen Winter aber im Schnitt auf 940-950W abgependelt bei 50KVL / 38KRL...)
Habt ein gutes 2020, mögen die 50Hz stets mit uns sein.
Zitat bhkwaermepumptaik:
"Starts ZBr:
2018: 1033
2019: 110 (...Parameter der ZBr-Modulation besser im Griff)"
Diese geänderten Parameter würden mich interessieren!
Bevor das hier komplett OT geht, schreibe ich in
ein paar Zeilen dazu..