Vitotwin: Menge des Kesseldruchflusses in unterschiedlichen Anlagen ( DIAGNOSE Erzeuger Code 8366 ) Fachhandwerker Ebene

  • Hallo ,
    mein Vitotwin 300 in Version C3HC ( Flüssiggas Version ) wurde durch Viessmann so eingestellt, das er z.B. einen " Kesseldurchfluss " von 9,2 L/min fährt im Stirlingbetrieb Spreizung 6 K. Wenn sich nun der Zusatzbrenner ( Leistung Zusatzbrenner ist schon gedrosselt auf ca. 12 kW ) dazu schaltet , bekomme ich eine Spreizung von 15 K. Wie hoch ist bei eurer Hydraulik der Durchfluss und die Spreizung :?: bei verschiedenen Leistungen bzw. mit und ohne Zusatzbrenner :?: . Bitte Antwort übers Forum da dies evtl. alle interesiert. Danke.

  • Wie hoch ist bei eurer Hydraulik der Durchfluss und die Spreizung bei verschiedenen Leistungen bzw. mit und ohne Zusatzbrenner .

    Hallo @Oldi,


    bei reinem Stirlingbetrieb (Erdgas) schwankt bei uns der Durchfluss ständig zwischen 7 und 8 l/min, egal ob im Heiz- oder TWW-Betrieb. Damit ergibt sich eine Spreizung (Kesseltemperatur minus Speichertemperatur 3, wird bei uns direkt am Auslauf gemessen) von 11 plusminus 1 K (bei einer Pumpenleistung um 30%).


    Im Zusatzbrennerbetrieb (Brenner 1+2) ist die Spreizung unterschiedlich, liegt aber meist um oder über 20 K. Bei voller Leistung (TWW-Bereitung) habe ich auch schon Spreizungen deutlich über 30 K beobachtet. Unser Zbr ist nicht gedrosselt, läuft also im reinen TWW-Betrieb mit ca. 19 kW, im Mix mit ca. 13-15 kW, jeweils plus 6 kW aus dem Stirling. Welche Durchflussmengen da dazu gehören, melde ich nach - sobald ich ihn mal in dem Betriebszustand erwische (unser Zbr läuft z.Zt. nicht oft, und immer nur ca. 15 Minuten lang).


    Gruß, Sailor

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

  • So, jetzt habe ich das Vitotwin mal rechtzeitig im Heizbetrieb mit Zusatzbrenner erwischt. Die Daten sind wie folgt:

    • Durchfluss fast konstant 10,4 l/min (plusminus 0,1)
    • Kesseltemperatur steigt von anfangs ca. 50°C auf 55,5°C bei Rücklauftemperatur 29,5°C: Spreizung also 20-26 K.
    • Die Pumpe läuft in dem Betriebszustand konstant mit 46%.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)