KW Energie: Störung “Generator Überlast” - Temperatur im Motorraum

  • Hallo,
    was können wir tun? Wir betreiben ein KWE 7,5G-3 AP das immer wieder mit “Generator Überlast” auf Störung geht. Nachdem es auskühlte, läuft es wieder ein paar Stunden. Wechsel von Zündkabel- und Kerzen hilft ein paar Wochen. Der Wartungsmann sagte, es sei zu heiß im Motorraum für diese Elektrik. Im Moment probiere ich den Deckel etwas offen zu halten.
    Kennt Ihr den Fehler? Was könen wir tun?

  • Sehr geehrter Herr Albrecht,


    ich habe eben Ihre Anfrage gelesen und werde diese an die Service-Abteilung weiter geben. Unsere Service-Mitarbeiter werden sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Aus der Ferne lässt sich so ein Problem leider nur schwer beurteilen, da es hier mehrere Ursachen geben könnte.


    Bitte nehmen Sie doch im Störungsfall direkt mit dem Kundendienst kontakt auf.


    Diesen erreichen Sie unter 09179/96434-13 oder service@kwenergie.de.


    Mit smarten Grüßen


    Florian Lutz

  • Hallo Tom,

    sei zu heiß im Motorraum für diese Elektrik.

    wie hoch ist denn diese Temp. ?

    Pv seit 2000-8.67 kwp--.-therm.E.= Hackschnitzel 42%x Miscanthus 16% x Bhkw 24% x Scheitholz 8% x WW.WP 6%. x H.Öl 3%xSoTh.1%
    Pv seit 2007- 7,64 kwp
    .
    Pv seit 2014 -8,16 kwp mit Elektrospeicher 11,6 kwh 3 phas.
    Bhkw eco 3.0


  • Soeweit ich es messen konnte, liegt die Temperatur zw. 70 und 80°.
    Habe nach Hinweis vom KW-Service Einiges geprüft.
    Zündkerzenbild ist hellgrau,
    Stecker an Zündspule sind fest,
    unter dem Deckel vom Mischer war etwas Öl, 2x2cm - Fleck. gereinigt.


    Jetzt läuft es wieder mit der Sollleistung. Werde es beobachten.