Moin Gerdh,
also erstmal macht eine Nachtabsenkung nur Sinn wenn man wirklich etwas sparen kann. Im Falle einer Fußbodenheizung macht es keinen Sinn die Wärme aus dem Estrich heraus zu ziehen und damit den RL zum Puffer künstlich zu heben.
In Deinem speziellen Fall kommt Möglicherweise noch ein anderer, ungewollter Effekt zu Stande. Du hast ja Zwei Pumpen, die Primärpumpe mit zugehörigem Mischer hängt vor dem WT und wird vom Vito gesteuert. Die Secundärpumpe hängt nach dem WT und wird von einer separaten Regelung gesteuert.
Wenn nun ausschließlich der Vito seine Primärpumpe mit Mischer auf Nachtabsenkung - also 2.3.4°K weniger fährt - hat das nur zur Folge das Mengen an Wasser in der Pumpengruppe kreiseln. Secundärseitig werden die Stellmotore öffnen - Wärmeanforderung - und auch dort wird die max. mögliche Wassermenge im Kreis gepumpt.
Würde ausschließlich die separate Regelung auf Nachtabsenkung fahren würde im Primärkreis erstmal die RL Temp steigen bis der Mischer ganz zu macht und auch dann wieder mengen an Wasser in der Pumpengruppe kreiseln.
Es macht also nur Sinn beide Seiten auf Nachtabsenkung sozusagen zu synchronisieren.
Mir macht an der Stelle noch Deine Angabe 90Watt etwas Kopfschmerzen. Was ist das für nen Monster und kann Deine separate Regelung das Teil bändigen sprich modulieren??
Grüße
PS: habe Deine Beiträge nochmal überflogen, kann es sein das die verbaute Beckhoff ne verkappte SPS ist und somit im Prinzip "nur" das On/Off Funksignal der RT-Sensoren auf die Leitung der Stellmotore bringt sonst nix??