Moin,
nach zwei Wochen ruhigem Lauf schaltet mein Vitotwin im Stundenrhytmus mit Fehler 258 aus. Ich denke es hat etwas mit der Warmwasserladung zu tun, jedenfalls läuft es in der Zeit in der keine WW Erzeugung stattfindet fehlerfrei soweit ich das sehen kann.
Beim letzten Stopp war ich dabei und habe folgende Daten notiert:
Gehäuseinnentemperatur (8319) 71,0 Grad
Kesselrücklauf (8314) 72,6 Grad
Kessel (8310) 72,9 Grad
TW (8830) 54,4 bei Soll 55,0 Grad
Pufferspeicher 1 (8980) 39,3 Grad
Pufferspeicher Soll(8981) 65,3 Grad
Pufferspeicher 2 (8982) 35 Grad
Der Stirling war dabei den TW Speicher zuladen. Hierzu hat er die HK in den eingeschränkten Betrieb geschickt. Dies alleine macht ja schon keinen Sinn bei den Pufferwerten. Da er wahrscheinlich sich schon dicht am Ziel wähnte hat er auch nur mit halber Leistung gelaufen (ca. 400 Watt, ca. 340 Grad Kopftemp). Das bedeutet, die Mischer sind alle zu gewesen, und er versucht mit halber Leistung den TW speicher zu füllen, obwohl der Puffer und die HK eigentlich mit Wärme versorgt werden sollten.
Warum er dabei überhitzt erklärt sich mir nicht. Anscheinend heizt er in seinem eigenen Saft und schafft die Wärme nicht weg? Wo kommt der hohe Rücklauf her, weder Puffer noch Trinkwasserspeicher sind so warm. Kann es sein, das er sich selber den Kessel im Kreis erwärmt?
12 Minuten später um 19:16 sprang er dann wieder an, ironischerweise direkt mit dem Zusatzbrenner im Schlepptau. Die Temperaturen waren dann:
Gehäuse (8319) 65,4
Kesselrücklauf (8314) 70,0
Kessel (8310)74,0
Der Zusatzbrenner ist dann wieder ausgegangen und nun läuft er wieder mit 50% und arbeitet daran das TW um 0,6 Grad zu erwärmen, die Mischer sind alle zu, da Heizbetrieb eingeschränkt.
Gehäusetemperatur aussen gemessen mit Infrarotthermometer ist zwischen 33 und 36 Grad.
Nun (19:30) ist er wieder ausgegangen bei Gehäuse 70,2; Kesselrücklauf 73,0 und Kessel 75,2. Jetzt zeigt er aber keinen Fehler an sondern sagt nur noch „Brenner aus“ als Grund (8015) gibt er „Störung“ an und als Grund warum der Zusatzbrenner nicht läuft (8016) „kein Wärmebedarf“.
So ging das noch eine weile weiter, erst ab 22:00 wo die TW Erwärmung aufhört läuft er normal mit Zusatzbrenner und heizt den Puffer. Kesselrücklauf liegt jetzt bei 40 Grad und Gehäuse bei 51 Grad.
Frage ist:
1) Wieso regelt er alle HK ab um dann mit 50% Leistung das TW zu erwärmen?
2) Wie kommt es das er so hohe Rücklauftemperaturen erzeugt das er letztendlich überhitzt?