Gibt es eine gute und günstige Alternative zum Technaflon beim Ecopower ?
Ich benötige ca. 10m und 5 x 87grad Bögen.
Gibt es eine gute und günstige Alternative zum Technaflon beim Ecopower ?
Ich benötige ca. 10m und 5 x 87grad Bögen.
Skobene?
Atec habe ich für die Therme auch genommen - auch der Schorni war damit zufrieden...
Was mir fehlte war im Prinzip nur die Reduzierung von 80 auf 75mm vom ECO-Ding - bei einigen findet man das nicht sofort.
Inzwischen dann doch - mit Abdeckung, Bögen, Reduzierung und diversen Längen bin ich auf 100€ - also in etwa 2m Technaflonpreis gekommen.
Sollte das nicht passen - auch egal, bei dem Preis
Moin,
Atec gibt an "nur" bis 100°C Abgastemperatur im Dauerbetrieb auszuhalten - Technaflon darf 120°C( Scoberne ebenfalls ). Hier könnte vom BSFM ein STB gefordert werden der die eingesparten Kosten schnell wieder aufhebt - bitte vor Kauf mit dem BSFM abklären!
Grüße
Laut Vaillant hat der 4.7er Abgastemperatur <90°, müsste also auch ohne STB gehen, wenn man dem Schorni die Unterlage zeigt....
Vielen Dank für die Hinweise zu den Fallstricken
Die 100€ Variante ist bis 120°C zugelassen. Entsprechendes Zertifikat gibt´s dazu. Eventuell findet sich da noch eine HErstelllerangabe, wenn der Kram eingetrudelt ist. Das BEstellen ging aber dera einfach und unkomplizert - Klick und gut - da konnte ich gar nicht anders als sofort einkaufen....
Es hätten auch weniger Meter gereicht, aber die Abwärme sei Raumheizung
Gekritzel, unter dem Link, den ich gepostet habe, müsstest Du sämtliche nur erdenklichen Infos finden, schau einfach mal nach.... Atec ist genau wie Du sagst super unkompliziert, da können sich andere dick ne Scheibe abschneiden...
Laut Vaillant hat der 4.7er Abgastemperatur <90°, müsste also auch ohne STB gehen, wenn man dem Schorni die Unterlage zeigt...
Wenn man es genau nach den Vorschriften machen will, ist beim BHKW ein Abgasrohr mit einer max. zul. Temperatur von 160°C vorgeschrieben. Die meisten Schornis haben davon aber keine Ahnung. Zum Glück !!