Dachs: Service code 184 "Drehfeld falsch"

  • Hallo zusammen,


    ich habe mir ein Dachs HR 5.3 mit MSR2 s
    Steuerung gebraucht zugelegt. Beim Abbauen lief das Baby tadellos.
    Die Elektrischen Anschlüsse bei mir wurden von einer durch Senertec Empfohlene Firma gemacht. Leider war nur ein Azubi da. Das Ärgert mich sehr, da die Firma mir im Moment kein Fachmann schicken kann, der den Fehler sucht und beseitigt. Personalmangel wegen Krankheit ist die Ausrede..


    Nun aber zum Fehler
    im Display steht "Code 186 Drehfeld falsch".
    Fehler auf Ebene 2.


    Was hat der gute Mann falsch gemacht? Kann mir da jemand helfen?
    besten Dank im Voraus

  • zuerst,
    bitte nicht selber Hand anlegen....hier brauchts nen Elektriker


    Von der Meldung her -ich bin kein Dach's Spezi- scheint es so zu sein,
    dass die Reihenfolge des Stromanschlussels falsch ist.


    Hier hast Du ja 3 Phasen L1, L2, L3
    und je nachedem in welcher Reihenfolge die man klemmt,
    gibts ein "Rechtsdrehfeld" oder ein "Linksdrehfeld".


    Tja, und in Deinem Fall ist es wohl das faslsche.

  • besten dank für die Information.
    Habe da heute gleich angerufen, und siehe da, es ging das jemand kommt. Leider wieder nur der azubi.und der hatte keine ahnung wie er den Fehler beheben kann. EAM war auch da, der Technicker von EAM hatte den Fehler dann behoben.


    Eine Inbetriebnahme wurde verweigert, weil das Gerät keine "kosinoFI" hatte. Was genau ist das, kann mir das jemand sagen?!?


    Außerdem haben ich Fehlermeldung, wegen Fühler Unterbrechung. Kann ich die selbst zurücksetzen?

  • Moin,

    Eine Inbetriebnahme wurde verweigert, weil das Gerät keine "kosinoFI" hatte. Was genau ist das, kann mir das jemand sagen?!?


    CosinusPhi -> Leistungsfaktor


    Fordert dein VNB eine Kompensation?? sehr ungewöhnlich bei nur 5KVA :?: Die Forderung muß aber bei der Netzverträglichkeitsprüfung schon festgestanden haben, prüf mal die Papiere.



    Grüße

  • Die anlage ist aus 2005, da war dies wohl nicht der Regelfall. Mittlerweile wollen die das im System Sehen. Da haben wir bei Senertec angerufen, und die sagten das das bei der Anlage nicht zu sehen sein. Ich soll mal einen neuen Regler zulegen. das würde dann richtig ins Geld gehen. Kann ich das der alten Inbetriebnahme Dokumente aus dem "Jahre 2005 von EON" nicht entnehmen?

  • Kann ich das der alten Inbetriebnahme Dokumente aus dem "Jahre 2005 von EON" nicht entnehmen?


    das hat mit der Inbetriebsetzung in 2005 nix zu tun. Das Datenblatt des Dachs sagt cosPhi 0,9 ! ( Steht wohl auch auf dem Typenschild )


    Du hast den Einbau des Dachs ja beim VNB "beantragt". Im Antwortschreiben steht mit welchen Auflagen der Anschluß genemigt wird. Welcher geforderte CosPhi steht in dem Schreiben drin??



    Grüße

  • Kuckst Du hier http://www.energienetz-mitte.d…ed._Anschluss_NS-Netz.pdf


    Punkt 3.2 CosPhi zwischen 0,8 ind. und 0,9 cap. sind zulässig.


    Frag nochmal mal nach warum die Inbetriebsetzung abgelehnt wurde - der Dachs erfüllt die Vorgaben aus der NAV ( Hinsichtlich CosPhi )!!




    Grüße

  • Hallo!


    Wenn der Dachs aus 2005 ist und noch die MSR 1 hat ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung für die ENS abgelaufen. Somit dürfte eine Wiederinbetriebnahme mit der verbauten ENS nicht mehr möglich sein. Wie es bei der MSR 2 aussieht weis ich nicht.


    Viele Grüße

  • Also die EAM sagt, Es
    muss in Abhängigkeit der Wirkleistung eine cosphi-Kennlinie gefahren
    werden (falls nicht möglich, muss ein Festwert vorgegeben werden).

    Da es sich um ein BHKW aus 2005 handelt, ist diese Einstellung eventuell nicht möglich. Darum verweigert man die inbetriebnahme... Und senertec will ein vermögen für ein MSR2 regler mit neuer Software, die das kann...

  • Moin

    Da es sich um ein BHKW aus 2005 handelt, ist diese Einstellung eventuell nicht möglich.

    Das ist mit Verlaub gequirlte Scheisse, das BHKW hat nur eine feste Leistung mit dem zugehörigen im Datenblatt angegebenen CosPhi. Durch Nachrüsten eines simplen Kondensators könnte die Kiste fast jeden gewünschten CosPhi erreichen.


    Mach Deinem Elektriker Licht ans Fahrrad damit er den Pfeiffen das beibringt, wenns sein Muß mit dem Gesicht mehrfach aufs Datenblatt aufschlagen lassen die Brut. Man bin ich heut gereizt. :vinsent:


    Grüße

  • Die Eam möchte ein CosPhivon 0,95 der dachs liefert 0,3 bis 0,9 das gefällt ihm nicht. Es müsste mit dem CosPhi varieren. falls sich die leistung ändert. Bei meine wird sich aber nichts ändern, ich komme auf die 5,5 KW nicht mehr oder weniger...

  • CosPhivon 0,95 der dachs liefert 0,3 bis 0,9 das gefällt ihm nicht

    |:-( |:-( |:-( man sind die DOOF, Datenblatt lesen und verstehen können die nicht oder ? dort steht ca.0,9 fest. Wenn Die Pfeiffen auf 0,95 Kompensiert haben wollen müssen Sie Dir das schriftlich geben - denn in Ihrer eigenen NAV steht zwischen 0,8 ind. und 0,9 cap.


    Grüße