Dachs: Regelung ohne MSR2

  • Guten Tag,


    anbei die geplante Hydraulik. Die Speicher sind vorhanden, der Dachs kommt in ein paar Wochen.



    Die Ventile V1 und V2 sollen so gesteuert werden (nicht über MSR2, eigene Steuerung), dass in den Speichern im Altbau beispielhaft 65°und im Neubau 55° erreicht werden. Der Dachs soll den Pufferspeicher auf Temperatur halten, über eine externe Anforderung unserer eigenen Steuerung, damit wir das mit dem Stromverbrauch entsprechend anpassen können.


    Kann man die Pumpe P1 einfach einschalten, wenn eines der Ventile offen ist, unabhängig was der Dachs macht?


    Wenn der Dachs läuft, befördert dieser mit seiner Pumpe das Wasser in den Pufferspeicher? Das heißt die Pumpe P1 wird in der MSR2 gar nicht aufgelegt.


    Alternative wäre ein Puffer S1 mit einem Wärmetauscher, dann wären die Verbraucher-Speicher komplett vom Dachs getrennt, aber ob das nötig ist?!


    Viele Grüße
    Martin

  • Ich bin ja kein Hydrauliker, aber rein aus dem Bauch halte ich das vorgestellte Konzept für "interessant", allerdings hinterfragbar.

  • Moin Tempeltaucher,


    funktionieren würde das sicherlich. Ja, P1 zusammen mit V1 oder V2 oder beiden zusammen Schalten würde einen oder beide Puffer laden. Beide Stränge abgeglichen könnte man auch die "Heizlast" wie benötigt aufteilen.


    Aber bedenke : jeder WT "schluckt" ca.5°K !!


    Und warum so viele Puffer (das wird eine Materialschlacht, zb. benötigt dann jeder Puffer ein MAG genauso der Heizkreis! )?? Man könnte auch alles von S1 abzweigen ohne S2/S3 zu benötigen.


    Grüße

  • Hallo!


    Die Idee dahinter ist eine Systemtrennung zwischen Dachs und den beiden Häusern. Der 500l Speicher S2 würden einen Altbau von 1985 versorgen. Der 140l Speicher S3 trennt den Neubau ab. Wenn man mal so überlegt, was aus 30 Jahre alten Heizkörpern rauskommt...

  • Moin,


    die Systemtrennung ist in Deiner Skizze auf jedenfall mehrfach gelungen. Das ist aber so gar nicht nötig.
    Wenn Du den S2 gänzlich einsparst und die Heizkreise Altbau über einen WT im/am S1 abgreifst bekommst Du auch kein "verdrecktes" Wasser ins BHKW.
    Trotzdem solltest Du über eine Spülung der ollen Rohrleitungen nachdenken denn WT und im speziellen PlattenWT sind anfällig für Verschmutzung.


    Grüße