Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Zur Zeit habe ich an meiner WhisperGen-Steuerung ein
S0-Signal von einem zusätzlichen Zähler angeschlossen. Die Steuerung zeichnet
permanent den Stromverbrauch auf. Daraus wird schon für die ganze Woche geplant
wann es sinnvoll wäre das BHKW einzuschalten. Ist dann wirklich zu so einem
Zeitpunkt der geplante und tatsächliche Verbrauch >1kW und es wird Wärme benötigt, springt der
Hauptbrenner an. Hiermit liege ich zur Zeit deutlich über 70% Eigenverbrauch.
Ohne diese Stromführung fällt der Eigenverbrauch wieder runter auf 20-40%.
Problem ist nun das ich ein neues BHKW bekomme, dort gibt es diese Möglichkeit nicht mehr laut Kundendienst. Folgende Möglichkeiten habe ich aber an der neuen Steuerung:
ZitatAlles anzeigen
EW Anforderung:
Nimmt ein externes Anforderungssignal (z.B. vom
Elektrizitätswerk) für den Generator entgegen und schaltet diesen ein, wenn
möglich. Falls es keine Wärmeanforderung von der Raumheizung gibt und keine
Möglichkeit vorhanden ist, eine Zwangsladung des Pufferspeichers oder des
TWW-Speichers zu aktivieren, bleibt der Generator ausgeschaltet.
ZitatAlles anzeigenExt Anforderung, Freigabe Stirlingbrenner:
Durch Schliessen eines an diesem Eingang angeschlossenen
Kontakts (z.B.
durch einen externen Regler oder ein übergeordnetes
Gebäudeautomationssystem)
wird der Stirlingbrenner eingeschaltet. Er bleibt in
Betrieb, bis der Kontakt Hx wieder öffnet oder bis eine Sicherheitsfunktion ihn
ausschaltet.
Interne Anforderungen, TWW-Anforderungen und
Anforderungen via Bus werden unterdrückt.
Also brauche ich "etwas", was mein S0-Signal auswertet und in ein Freigabesignal umsetzt. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Gibt es evtl. sowas zu kaufen?
Ich würde mir ja das auch selbst programmieren, aber mir fehlen die Erfahrung mit dem S0-Signal.
Gruß
Tobl