  • Hallo zusammen.


    Am Mittwoch ist bei mir der Ecogen eingebaut worden. Sollte eigentlich schon im März gemacht werden, musste aber aus verschiedenen Gründen mehr mal verschoben werden. am 20.10. kommt ein Servicetechniker um den Hauptbrenner in Betrieb zu nehmen. Bis auf eine kleine Fehlermeldung zu Beginn läuft der Zusatzbrenner recht gut.
    Hat jemand eine Zusammenfassung der Unterlagen für den Netzbetreiber? bei Brötje habe ich nachgefragt aber noch keine Antwort bekommen. Am meinen Zählern selbst wird ja nix gemacht. Elektriker war auch nicht dabei. den Anschluss der 3 Adern habe ich mir als Techniker selbst zugetraut ;)ansonsten hätte das ja auch mein Heizungsbauer gemacht. Mit meinem Netzbeteiber hatte ich vorletzte Woche aus einem anderen Grund telefoniert, und dabei auch nach dem BHKW gefragt. Er will eine komplette Abmeldung des alten haben und dann eine komplette Neuanmeldung. Welche Unterlagen sagt er mir noch. Achso Netzbetreiber ist die Syna.


    Gruß
    Tobl

  • So, nachdem ich es heute endlich mal geschafft habe meinen datenlogger an das BHKW anzuschließen, war ich leicht geschockt: BHKW zeigt erzeugt Leistung von 960W an. Mein Datenlogger zeigt 860W an.


    Auf meine Nachfrage bei Brötje habe ich folgendes als Antwort bekommen:

    Zitat

    Der Motor produziert 1000 W+-50 W.
    Als Eigenbedarf sind max. 145 W angegeben. Die von ihnen gemessenen 860 W liegen daher im Rahmen unseres Gerätes .


    Demnach wäre das nach den Angaben und Datenblatt bei mindestens 805W und bei maximal 895W.
    Verkauft wird das ganze aber als 1kW. War mir bis jetzt noch nicht so bewusst gewesen. bei meinem alten BHKW sind 1kW auch wirklich angekommen.


    Gruß
    Tobl