Dachs MSR: Mischerlaufzeit

  • Mischerantriebe sind meist Getriebemotore mit unterschiedlich langer Laufzeit. In der Regel dreht sich ein Mischer oder Ventileinsatz in einem 90° Winkel. Die Laufzeit von 0-90° kann man per Stoppuhr ermitteln oder schaut einfach mal auf das Typenschild wo der Hersteller die Zeit aufgedruckt hat.
    Die genaue Anpassung der Laufzeit an der Regelung vermindert Schwankungen (Überschwingen) der gewünschten Temperatur. Neben der Mischerlaufzeit gibt es weitere Faktoren die das Mischerverhalten beeinflussen zb Totzeit , Periodendauer, Hysterese, Tastband.

  • Die üblichen Mischersteuerungen, meist Außentempraturgeregelt, erhöhen die Einstellzeit noch einmal beliebig, indem der Motor nur absatzweise laufen gelassen wird, die sogenannte Pulsweitenmodulatin (PWM). Je langsamer sich der Motor an den Gleichgewichtspunkt herantatstet, um so stabiler läuft die Regelung. Stabil, dafür aber auch sehr langsam.

  • Die üblichen Mischersteuerungen, meist Außentempraturgeregelt, erhöhen die Einstellzeit noch einmal beliebig, indem der Motor nur absatzweise laufen gelassen wird, die sogenannte Pulsweitenmodulatin (PWM).


    Das ist keine PWM. Bei einer PWM ist die Taktzeit gleich und das Puls/Pausen-Verhältnis ändert sich ständig. Bei einer Heizungsregelung bleibt aber beides gleich. Was sich ändert ist ob und in welche Richtung der Mischer angesteuert wird.



    mfg JAU