Hallo Leute,
ich arbeite derzeit an der Erstellung einer Jahresdauerlinie für ein Industrieunternehmen. Jedoch bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen bei dem ich hoffe Ihr könnt mir hier schnell weiterhelfen.
Meines Wissens gibt die Fläche unter der Jahresdauerlinie den Jahreswärmebedarf (in meinem Fall am Standort) wieder.
Zur Erstellung bin ich wie folgt vorgegangen.
Ich habe die errechnete Wärmeenergie (500000kWh) durch die Anzahl der gesamten Gradtagzahlen am Standort dividiert und diese dann durch weiteres multiplizieren mit den Gradtagzahlen der jeweiligen Monate den einzelnen zugeordnet. Daraus ergibt sich der Wärmebedarf pro Monat welchen ich dann durch dividieren der Monatsstunden in die benötigte Leistung umgerechnet habe.
(Beispiel:
500000kWh/a
4000 Gtz
Januar 500 Gtz
Februar 400 Gtz
...
--> Januar: ((500000kWh/4000Gtz)*500Gtz)/744h = 84kW
usw.
Um den Graph zu erstellen habe ich nun auf der x - Achse die Jahresstunden und auf der y - Achse die Leistung angetragen. Folglich habe ich dann bei beispielsweise 744h (für Januar) die 84 kW angetragen. (absteigend geordnet)
Wie bereits erwähnt beschreibt die Fläche unter der Jahresdauerlinie die benötigte Jahreswärme (also hier 500000kWh)
Die Frage ist nun:
1: Ist diese Vorgehensweise so überhaupt richtig?
2: Wie ist die Spitzenlast von 455kW (berechnet durch DIN EN 12831) anzutragen?
Wenn ich diese bei 0 Std antrage und den nächsten Punkt bei 744h usw... entspricht die Fläche unter der Jahresdauerlinie doch nicht mehr dem Jahreswärmebedarf..??
Ich hoffe ich konnte meine Frage genau genug formulieren!
Danke schon mal für die Hilfe!
Dr. Heizlast