Ich betreibe einen Dachs im Mehrfamilienhaus und habe bisher 6 Mieter an meinem Hauptanschluss mit 10/60A - Zwei-Richtungszähler angeschlossen.
Abrechnung an die Mieter mit eigenen Unterzählern klappt sorgenfrei. Wieviele weitere Mieter kann ich nun noch anschließen, ohne den Zähler zu überlasten ? Mein Elektriker meint, wegen der Gleichzeitigkeit - besonders wenn alle den Weihnachtsbraten bruzeln, also am 26. und 25.12. sollte ich keine weiteren anschließen wollen, weil dann einfach die Hauptsicherungen rausfliegen...........oder gibt es größere Zähler , ohne gleich eine teure Wandlermessung aufbauen zu müssen ?
wieviele Mieter kann ich an meinen Zähler 10/60A anschließen ?
-
-
-
gibt es größere Zähler
Es gibt noch Zähler 20(100).Der Backofen hat aber nur 2 kW 1-phasig. Es ist viel wichtiger die Lasten symmetrisch auf die 3 Phasen zu verteilen d.h. die Phasen in jeder Wohnung zu drehen. Der vorhandene Zähler kann 60A pro Phase. Das entspricht ca. 41 kW. Nach dem Anheizen gehen die Temperaturregler vom Backofen zum Takten über. Die schalten also ein und aus.Das gilt auch für die Herdplatten bzw. Kochfelder.
Man geht üblicher weise von einer Anschlussleistung von 16kW mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,2 bis 0,3 je Wohnung aus. Der Netzbetreiber kalkuliert sogar nur mit einer Leistung von 2kW pro Wohnung.
Also 8 bis 10 Wohnungen könnte man an dem Zähler anschließen, wenn man die Verteilung der Verbraucher auf die Phasen sorgfältig vornimmt.
-
Unter http://bhkw.ath.cx kannst Du dir die Lastgänge von 8 Wohnungen ansehen. Bei 30.000 kWh Jahresverbrauch war der Peak 18 kW... da ist noch Luft nach oben. Ich kenn Objekte, wo 12 Wohnungen an 63A hängen. Nur sollte es keine Durchlauferhitzer ect. pp. geben.
-
Danke erst mal für die schnellen Antworten! Nun bin ich allerdings fasziniert, was ich auf der Internetseite von Neuendorfer life sehen kann ! Was ist denn das für ein Übersichtsprogramm und kann ich sowas auch installieren ?
Und kann ich dort auch was von den Spirtzenbelastungen ablesen ? -
Einfach unten den Zeitrahmen auswählen und oben den Maximalwert ablesen:
http://bhkw.ath.cx/graphen/tag…1=44307&start2=0&start3=0Zu haben ist das Grundsystem bei http://www.energietec.eu - je nach eigenen Kenntnissen kannst Du es auch fertig programmiert kaufen... nur Ausgänge (s0, MBUS o.ä.) müssen die Stromzähler haben. In den Videos ist das zu sehen und erklärt.
-
-
Welche der dort angebotenen Regelungen wurde verwendet? Die UVR 1611 habe ich selbst im Haus und verwende die inzwischen oft für Pufferspeicheranlagen , aber die hier dargestellte hat ja viel mehr drauf !
-
Die Darstellung ist DDC-Webcontrol. Daran lässt sich sowohl eine UVR als auch 1-Wire Bussysteme ect. pp. anschließen.