Ist das nicht sowas wie n Zortström??? Oder versteh ich hier was ganz falsch?
tschau
Ist das nicht sowas wie n Zortström??? Oder versteh ich hier was ganz falsch?
tschau
... im Gegenteil ... aber das steht ja weiter oben schon alles beschrieben.
Hallo,
ich habe noch ein paar Fragen zur Matrix!
-Wenn die vorhandene Heizkreisverteilung unterhalb der Heizkreis-Pumpen durch die Matrixverteilung ersetzt werden soll und DN 40, DN 32 und DN 25 in insgesammt 5 Heizkreise abgeht, ist dann ein Matrixverteiler in DN 40 erforderlich und die kleineren Durchmesser werden reduziert oder gibts innerhalb der Matrix unterschiedliche Rohrdurchmesser?
- Kann die Matrix mit flexiblen Schläuchen eingebunden werden und ist das empfehlenswert?
- Sind Temperatursensoren in Tauchhülsen oder auch als Anlegefühler vorgesehen?
Danke schonmal
und Grüße
AxelF
Derzeit ist der Verteiler nur in DN40 mit Abgängen in DN32 erhältlich. Dieser kann somit bei 15K mit ca. 70kW belastet werden.
Jetzt ist das aber mit der Matrix nicht so ganz einfach, denn wenn man davon ausgeht, dass sich niemals alle Verbraucher und Erzeuger in den gleichen Zonen aufhalten (also nicht nur alle auf Zone_1 und Zone_4 ; ganz Oben und ganz Unten) sondern kunterbunt auf allen 4 Zonen bewegen, ist der Volumenstrom auch entsprechend geteilt. Das heisst, dass die Belastung über die gesamte Matrix auch 'mal doppelt so hoch sein darf (also max. 140kW).
Die Fühler sind als Anlegefühler (mit Adapter) vorgesehen. Bei Kesseln, Solaranlagen oder Frischwasserstationen natürlich mit Tauchhülsen.
Die CONTRAULIK ist nur als System erhältlich. Das heisst, dass die Zonenmischer bereits mit passenden Edelstahlwellrohren ausgestatt werden.
Derzeit arbeiten wir an einer Variante in DN80 (geflanscht) und mit Abgängen in DN50/65 (geflanscht).
Bei diesem Projekt werden z.B. die Matrix-Verteiler an die Leistung angepasst und individuell gefertigt ... und es gibt sogar BHKW's in der Anlage