Vielen Dank für die vielen Tipps. Hiernoch einige Details. Bei dem Netzbetreiber handelt es sich um enercity aus Hannover. Elektrische Durchlauferhitzer gibt es keine. Weiterhin gibt es auch keine Gas-Herde.
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Tipps. Hiernoch einige Details. Bei dem Netzbetreiber handelt es sich um enercity aus Hannover. Elektrische Durchlauferhitzer gibt es keine. Weiterhin gibt es auch keine Gas-Herde.
Dann sollten die 80A eigentlich genügen. Und soweit ich gesehen hab unterscheidet sich die Kurve in der DIN 18015-1 nicht von dem was in meinem Tabellenbuch steht.
Ist die Zuleitung vorm Zähler Aufputz? Falls ja miss mal den Außendurchmesser.
Die TAB: http://www.enercity-netz.de/eN…enzungen_inkl_TAB2007.pdf
Zitat7.5 Wandlermessungen (halbindirekte Messungen)
Ist in der Anlage des Kunden regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr als 63
A zu erwarten, so stimmt der Errichter die Art der Mess- und Steuereinrichtung und entsprechend
die Ausführung des Zählerplatzes mit dem Netzbetreiber ab.
mfg JAU
7.5 Wandlermessungen (halbindirekte Messungen)
Ist in der Anlage des Kunden regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr als 63 A
zu erwarten, so stimmt der Errichter die Art der Mess- und Steuereinrichtung und entsprechend
die Ausführung des Zählerplatzes mit dem Netzbetreiber ab.
Wie ich bereits vor gerechnet habe, beträgt der Strom max. 63A. Daher ist gem. TAB keine Wandlermessung erforderlich. In der Praxis wird nur ein wesentlich kleinerer Maximalwert erreicht.
Hoppla - seit wann fungiert buzzn denn schon als MSB ???