Neue Steuerung für älteres BHKW - Energiewerkstatt ASV 15/42

  • Hallo an alle Forumsmitglieder.


    Ich habe vor einem halben Jahr ein älteres, gasbetriebenes BHKW vom Typ ASV 15/42 gekauft. Lt. Betriebsstundenzähler hat die Maschine 42000 Bh und 8400 Starts seit der letzten Überholung. Gebaut wurde die Anlage 1993, so dass zu vermuten ist, dass der Zähler 3 mal rum ist.


    Ich habe Generator und Motor komplett überholt. Maschinentechnisch ist die Anlage nunmehr absolut in Ordnung.


    Probleme habe ich mit der Steuerung. Ich möchte eine komplette neue Steuerung einbauen. Der Hersteller bietet sie nicht mehr an.


    Im Forum habe ich ähnliche Beiträge über dieses Problem gefunden.


    Wer hat ähnliche Arbeiten schon mal gemacht und kennt Hersteller.


    Freundliche Grüße

  • Gebaut wurde die Anlage 1993,


    So Jung :rolleyes:


    Meine ist 1987 das erstmal tätig gewesen
    und macht nun in Holzgas MAN E 2542


    Anfangs noch mit der alten Steuerung, die ging in Servicestop und nach
    dem ich 3 Tage aus den Holländischen ( das Aggregat lief anfangs in Holland
    mit Biogas ) rumgedocktert, dann doch Zähnknierschend den angerufen der
    das BHKW beim letzt Kunden betreut, der schlich bis 500 € mit Anfahrt
    fällig rum und meinte dann die Software gibts nicht mehr also 25.000 €
    für ein neue Steuerung her :cursing:


    Unsere Wege trennten sich daraufhin entgültig und so begann die Suche,
    es wurde ein Deif Steuerung und bin sehr zufrieden,


    Die Steuerung allein so um 1500€ je nach Kenntnis in Elektronik
    soll, wenn im ich bin der größte darin Tatsache ist,allein gehen, ich bin aber einer der mit
    Elektronik nur das notwendigste am Hut, und das ganze muß ja auch den
    Netzbetreiber gefallen, da ist es gut zu sagen, warn nicht meine Finger :whistling:


    Ergo Fachfirma mit Umbau des Leistungsteilschaltschranks ( vor Ort aus
    Zeitgründen, wenn mehr zeit wärs billiger geworden ) und Einbindung in alles
    etwas über 7000,--€ und ich bin was das betrifft sehr Zufrieden.



    http://www.deif.de/Power_-_Con…n.aspx?ProductID=PROD2007


    kann aber für den Fall eventuell sogar zu Fürnehm sein,
    weil durch das Holzgas ein paar Extras drinn sein sollten die so eventuell
    nicht notwendig.



    Aber andere Mütter haben auch schöne Töchter ( die aber nir zu teuer waren )

  • Hallo,


    wenn es ein Sync.generator haben sollte, als Steuerung würde ich die DSE7510 von DeepSea nehmen. Der Vorteil gegenüber der Deif ist, für die konfiguration wird nur ein USB-Kabel (wie für Drucker) benötigt. Die Deif braucht noch ein Interface, was ja auch Geld kostet. Preislich sind die etwa gleich.


    Bei einen mit Async.generator den DSE6110 von DeepSea. Kost nur 310€ netto.
    Die Verdrahtung ist einfach. Die Konfig-Software ist kostenlos und sehr einfach zu bedienen.


    Gruß

  • Hallo Manfred aus ObB, von Manfred aus DH, und strom-mukker,


    danke für die Hinweise zu einer neuen Steuerung.


    Ich habe inzwischen auch eine DEIF BGC 0108 gefunden.


    Ich werde die Einzelheiten mal sichten und melde mich.


    Mit dem Englischen habe ich es nicht so, deshalb ist mir DeepSea ein bisschen suspekt.


    Ich bin neu im Forum, und muss mich erst einmal aklimatisieren.


    Freundliche Grüße