Raumsolltemperatur ist im Nordgebäude 24°C. Ist das nicht ein bischen viel für eine Schule?
Ist doch völlig bumms wenn die Isttemperatur garnicht erfasst wird...
Die Vorlauftemperatur folgt dem Sollwert im Nordgebäude ganz gut, heute vormittag im Südgebäude allerdings nicht.
Deswegen meine Frage ob einer der Erzeuger abgestellt ist. Denn im Nordgebäude sinkt die Puffertemperatur bis ~11 Uhr, dann steigt auch der Vorlauf im Südgebäude.
So ziemlich der Zeitpuntk ab dem der Wärmebedarf im Nordgebäude zurückgeht.
mfg JAU