Dachs: Fehlermeldung „Kuehl. Generator hoch“

  • Hallo Andreas,
    danke für Deine Antwort. Also Dachs mit eigenem Puffer und Warmwassermodul mit MSR1 (wirklich? Inbetriebnahme 2006 heißt eigentlich automatisch MSR2; Falscheingabe oder gebrauchter Dachs?).
    Falls tatsächlich so, dann sollte ein anderes E-Prom eingebaut werden, damit Du Programm E fahren kannst. Das E-Prom das Programm S fährt, macht zwar außerdem noch A und B aber nicht E. Das Programm E wurde von Senertec entwickelt, nachdem sie gemerkt haben, daß es wirklich Einfamilienhausbesitzer gibt, die das Gerät haben wollen und auch mit Plattenwärmetauscher fahren wollen. Der Plattenwärmetauscher braucht schon 2 Fühler für die Bereitung von Warmwasser. Bei der Programmierung des E-Proms ABS ist einer der 4 Fühlerplätze für den Außentemp. fühler vorgesehen, bleiben nur noch drei. Zwei fallen weg für WW bleibt nur noch einer. Der muß den Dachs jetzt einschalten. Der Ausschaltimpuls muß also aus der Sicherheitskette kommen, sprich der Generatorfühler, wenn nicht eine Laufzeit definiert wurde und der Einschaltfühler nach Ablauf der Zeit warm genug hat. Beim E-Prom mit Programm E wurde der Außenfühlerplatz umprogrammiert. Es stehen 2 Fühler für die Platte zur Verfügung und 2 Fühler für das Schalten des Dachses. Also einer zum Einschalten und einer zum Ausschalten.
    Vorschlag: Stell Dich doch einfach neben Deinen Dachs und ziehe den Fühler T1 raus. Er sollte im oberen Drittel am Pufferspeicher hängen. Jetzt kannst Du testen, ob der Dachs bei welcher Temperatur kommt. Die Einschalttemperatur kannst Du ja dem Display entnehmen.Wie lange läuft er, wenn Du nur kurz den Fühler abkühlst, der Puffer aber Laufzeit vertragen würde?
    Wenn Du den Generator schlauch-und rohrmäßig nach rückwärts verfolgst, wo kommst Du hin? In den Pufferspeicher unten? Das wäre gut. Wieviele Anschlüsse hat Dein Pufferspeicher? Mehr als 2? Das wäre gut. Sind dann auch mindestens 4 Anschlüsse angeschlossen? Der Rücklauf braucht das kalte Wasser und mag keine Kurzschlüsse. Beliebt ist es bei manchen unerfahrenen, nur einen Pufferspeicher mit 2 Anschlüssen zu verwenden und dann T-Stücke anzuschließen. Das führt immer zu Kurzschlüssen und der Dachs geht über einen Schluck heißen Wassers der am Generatorfühler vorbeisaust aus. Der Puffer soll aber als hydraulische Weiche dienen und dazu müssen alle 4 Anschlüsse richtig angeschlossen sein, also unten für den Generator und oben für den Motor. Die Abgänge für den Verteiler dürfen auch nicht ganz nah an diesen beiden Abgängen liegen, weil sonst wieder Kurzschlußgefahr droht.
    Du siehst, es gibt viel anzuschauen und man muß einiges durchdenken.
    Die gute Nachricht: das E-Prom ist günstig (ich denke, es darf nicht mehr als 30 Euro kosten) und wenn man logisch vorgeht, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Auf einen Verwechselungsfehler in meiner vorigen Aussage muß ich hinweisen: Das Programm für mit Plattenwärmetauscher muß immer E sein und das für ohne PlattenWT muß S sein.
    So jetzt hoffe ich, wir erfahren wieder mal was neues von Dir. Bist Du weiter gekommen?
    Gruß
    Stefan

    Einmal editiert, zuletzt von gloton ()

  • Hallo Gloton,


    es macht es Spaß soviel über den Dachs zu erfahren. Gibt es denn kein Buch oder soetwas.
    Also mein Dachs ist MSR1 und Du hast Recht, er ist gebraucht. Das rechnet sich für mein Haus deutlich besser.
    Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß bei mir Programm E eingestellt ist. Bevor ich nun alle Verdrahtungen überprüfe:
    Wie sieht denn nun die Theorie bzgl. Kuehl. Generator hoch aus.


    Danke für die tolle Analyse Deinerseits

  • Hallo a Krause,
    das ist ja gut, wenn Du E hast! Jetzt musst Du ein Hydraulikschema Deiner Anlage malen und die Fühler einzeichnen und ins Netz stellen. Alternativ an 08031/3527547 faxen, dann kann ich Dir meine Gedanken besser mitteilen. Eine Zeichnung sagt mehr als tausend Worte. Ach ja: wichtig wäre auch, wieviele Fühler denn angeschlossen sind. Die Theorie besagt: Sobald Generatorfühler wärmer als 73°C, dann abschalten. Dieser Wert ist aber auch auf der Serviceebene verstellbar. Also auch mal in der Serviceebene reinschauen Code **** und wenn nötig, wieder auf 73° einstellen.
    Gruß
    Stefan

  • An alle Dachsmitleser:


    Bitte nicht den Wert auf 73 Grad stellen, sondern so lassen, wie ihn Euer Fachbetrieb eingestellt hat. Wenn ein Kondenser ( externer Abgaswärmtauscher ) angeschlossen ist, arbeitet dieser nur mit verminderter Leistung bei diesen hohen Eintrittstemperaturen.


    Dies bedeutet einen schlechteren Gesamtwirkungsgrad und damit mehr Brennstoffverbrauch. Die Einstellungen durch den Fachbetrieb nie ohne Rücksprache mit diesem ändern ! :rolleyes:

  • An Dachser,
    rufen wir uns doch einfach mal wieder zusammen. Meine Telefonnummer ist die 08031/353528. Bis dann
    Stefan

  • Hallo,


    Wichtig ist immer das genaue Hydraulikschema zu kennen um genaue Aussagen bezüglich Temperatur Einstellungen zu machen.
    Wenn das nicht beachtet wird kann es, wie schon von Dachsfan gesagt zu einem schlechteren Gesamtwirkungsgrad kommen.
    Das bitte umbedingt beachten!


    Gruss
    Werner

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo Spornrad, hallo Dachsfan,
    natürlich ist es wichtig die Hydraulik zu beachten, genau das habe ich ja auch geschrieben. Wichtig ist aber auch, daß der Dachsbesitzer zwar mit dem nötigen Respekt aber ohne Angst vor seinem Dachs steht. Besonders diejenigen, die an der Technik interessiert sind, sollten sich nicht verunsichern lassen.Der Regler ist kompliziert und wird nur von wenigen Kundendienstlern zu 100% verstanden. Da kenne ich genügend Anlagen, die einfach mit Programm A laufen und am Rohr die Temp. Fühler befestigt wurden. So sollte es einfach nicht sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Besonders wo es jetzt um ca. 30.000 Euro Investition geht.
    Man sollte auch berücksichtigen, daß sich unter den Kommentatoren einer als Dachsfan bezeichnet, aber eigentlich ein Dachsverkäufer ist. Mir ist das BHKW-Forum irgendwie noch sympatischer seit ich weiß, daß hier ein besonders typischer Vertreter der Zentrale rumeiert. Laß Dir einfach gesagt sein: You can fool some people some times, but you can´t fool all the people all the times!
    Wisst Ihr eigentlich, daß manche typisch deutsche Firma eigentlich von Engländern gesteuert wird? Und daß diese Engländer sich kein bißchen für die deutschen Produkte interessieren. Besonders interessant in diesem Fall: Baxigroup.


    Einfach mal nachlesen und dann seinen Vetreter fragen, ob der Dachs aus England kommt.
    Gruß
    gloton

  • Hallo Gloton,


    wenn es so ist wie Du schreibst mir dem Dachsverkäufer brauche ich mich nicht zu wundern, dass manche Tatsachen ignoriert werden. (z.B. wirklicher Mehraufwand für Stromerzeugung).
    Für mich bedeutet es aber auch, mich nicht mehr an diesem Verkaufskanal zu beteiligen.


    Viele Grüße

  • Zitat

    Original von Der Gast
    Hallo Gloton,


    wenn es so ist wie Du schreibst mir dem Dachsverkäufer brauche ich mich nicht zu wundern, dass manche Tatsachen ignoriert werden. (z.B. wirklicher Mehraufwand für Stromerzeugung).
    Für mich bedeutet es aber auch, mich nicht mehr an diesem Verkaufskanal zu beteiligen.


    Viele Grüße


    Hallo "Gast"es ist schon erstaunlich wie schnell die Meinung umschlägt wenn man erfährt das hier jemand ist der seine Erfahrungen weitergibt und im "reallen"Leben dieses Produkt vertritt.
    Zum Glück ist es ja nur hier so ;)und überall(wahrscheinlich auch dort wo du dich ab jetzt informierst)wirst du völlig wertfrei beraten.
    Deinen Hintergrund erkennt man schon daran das du dich hinter"Gast"versteckst.
    Ich nehme an das sich hier jetzt nicht alle anderen auch abwenden denn wir(sag ich jetzt einfach mal so)fühlen sich hier gut aufgehoben
    und können den ein oder anderen positiven Artikel von hier für uns umsetzten. @Dachsfan falls du anderer Meinung bist laß es mich ruhig wissen.Udo

    Einmal editiert, zuletzt von Buggyman ()

  • Uh die "bösen" Verkäufer!!
    Das sich hier einige "Verkäufer" tummeln ist bekannt und auch beachtet.
    Allerdings wird das auch nicht verborgen, wer sich deren Profile und oder gestzten Links in Ihren Postings ansieht, weiß mit wem er es zu tun hat.


    Der Admin und die Moderatoren des Forum sind eigentlich ganz froh über Informationen aus erster/zweiter Hand!!
    Alles was in den Postings zu sehr verfärbt wird, ist verständlich und wird von uns meistens schnell in den richtigen Rahmen gestezt.


    Schön wäre es wenn sich weitere Hersteller hier tummeln würden, egal ob annonym oder als User. Je mehr um so besser.


    Bernd als Mod

    Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

  • Hallo Buggyman, kann zwar nicht ganz folgen aber muss ich auch nicht.


    Ich stimme Dir voll zu, GAST sollte sich immer als Gast benehmen.
    Leider ist dies nicht immer so. In jedem Verein und überall sind verschiedene Meinungen und Leute vertreten.


    Wer das nicht abkann, sollte wirklich lieber gehen, besonders wenn er als GAST dumm daherredet.

  • Nun, ich finde es ist wichtig und gut Fachmänner hier im Forum zu haben. Ob die nun Dachsverkäufer sind oder nicht ist mir egal, wichtig ist deren ehrliche Meinung zu den Themen.Ich habe das Gefühl gut beraten zu sein in diesem Forum.
    Ich nutze das Forum, um mein Wissen vom Dachs zu erweitern. Für mich als Laie gibt es nichts besseres als Meinungen zu BHKW/Dachs-Themen zu sammeln und die für mich besten Informationen harauszufiltern. Und was ich nicht brauche oder mich nicht interessiert, brauche ich ja nicht zu kommentieren.
    Außerdem kann ich auf diesem Wege auch meine Meinung an BHKW-interessierte vermitteln. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß man vor dem Kauf eines BHKW für jede Info über das BHKW dankbar ist.
    Bei allen Beiträgen ist wichtig Form und Anstand zu wahren, jeder kann seine Meinung Kund tun, sollte aber auch die Meinung anderer respektieren.Einzuschreiten ist dann, wenn falsche, unpassende Kommentare abgegeben wurden, und das wurde ja gemacht.
    Seltsam finde ich, wenn Gäste mehrere Kommentare abgeben ohne sich zu registrieren. Was kann da wohl der Grund sein?