Hallo,
weiß jemand was am Dachs für ein Vorlauffühler (HK1) angeschloßen wird?
Meiner zeigt komische Werte an un ich würde ihn gerne ersetzten. Habe ne ganze Sammlung zuhause von PT100 , Pt100, KTy... nur was ist der richtige??
Gruß Freggel
Dachs: Temperaturfühler
-
-
-
Hallo Freggel,
die Temperaturfühler am Dachs sind alle PT500. Außer der für die Abgastemperatur da binn ich mir nicht so sicher.
Gruß
Mofaklaus -
Hallo Freggl,
Senertec empfiehlt ja unbedingt nur original Temperaturfühler einzusetzen!
Da ja Vorlauf,- Rücklauf,- und F1-Fühler gleich sind, kannst du ja mal versuchen diese untereinander zu vertauschen um zu sehen ob der Fehler am Fühler liegt
AxelF
-
Moin moin, - fühler getauscht, der eine ist hin...
Habe etliches in meiner Sammlung nur TP500 nicht. Die werden wohl auch nicht oft eingesetzt aber ein neuer ist bestellt.
Gruß Freggel -
Zwei PT1000 parallel geschaltet sollten es auch tun.
ndf49
-
-
Hallo
ich habe auch eine Störung Vorlauffühler HK1 +HK2 Fehlercode 250 bzw 251.
Wo sitzen die Fühler im Dachs bzw. wo sind sie Angeschlossen.Dachs Gruß
Hitschi
-
Hallo
Also nach lagem suchen und lesen (genau lesen) habe ich den Fehler gefunden.Hydraulikcode habe ich versehentlich (vermut ich) geändert. Warum auch immer.
Ich habe ihn jetzt wieder auf 1.0.0.0 geändert sodaß die externen Sensoren (die ja nicht vorhanden sind und waren) nicht mehr abgefragt werden.
Somit freigabe an dachs.
Sonnenreiche Dachs und Speicher grüße