EC Power XRGI: Startet nicht nach Austausch vom Ausdehnungsgefäß

  • Allerdings stand auch schon bei anderen kleineren Defekten im Display "Gas-Motor-Fehler",
    obwohl es nichts mit Motor oder Gas zu tun hatte!


    Hallo Willlli,


    gibt es evtl. eine Möglichkeit mittels Code die Steuerung in einen "Experten Modus" umzuschalten?


    Weil ich denke, das jede Steuerung dem Bediener doch irgentwie mitteilen muß, wo den nun der Schuh drückt! So eine allgemeine Aussage ist nun wirklich nicht sonderlich Zielführend! X(


    Ansonsten muß man leider warten, und den Hersteller mal ein wenig darauf hinweisen, das man in einem Internettforum aktiv sei, und das gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe ein großes Interesse herscht, aber bei so einem Kundendienst, da kann man ja leider nicht zum Kauf raten....


    Umbefriedigende Sytuation, aber gerade bei einem Gasgerät selberschrauben ich weiß nicht ....


    Gruß Dachsgärtner

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • ..das stimmt natürlich!


    Anfangs waren einige Kollegen aber auch Bekannte (eine Veranstaltung von Senertec bei uns im Hause hatte das Interesse geweckt) hier, um sich das Gerät bzw. das Prinzip anzugucken.


    Im Moment würde die Interessenten aber nur der besonders leise und ruhige Lauf des Gerätes (ha, ha) und meine Wut auf das Gerät beeindrucken!



    X(

  • Hallo Willlli,


    leider hast Du relativ wenig Info´s in Deinen Beitrag reingeschrieben, ich versuche einmal zu erahnen was bei Dir Sache ist.
    Ich tippe darauf, Du hast eine EC Power Erdgas Maschine mit 2l Toyota Gasmotor.


    Dein Fehler wird von der Sicherheitskette des Gerätes ausgelöst. Die Sicherheitskette versteckt sich hinter der Edelstahlabdeckung, die hinter der Motorhaube mit kleinen Imbusschrauben gesichert ist.


    Öffne diese Abdeckung und darunter siehst Du die Sicherheitsrelais, diese sind beschriftet K1 bis K7. Wenn dein Fehler auftritt müßte eines dieser Relais ausgelöst haben. Dies wird sichtbar durch eine grüne LED die entweder brennt oder nicht.


    Gas-Motor-Fehler kann durch mehrere Ursachen ausgelöst werden, z.B. durch zu viel Luft im Gas.


    Hast Du dir einmal die Mühe gemacht die Anlage bei Stillstand zu entlüften, Wasserdruck an der Uhr des Wärmecenters sollte so bei einem halben bar liegen.


    Wenn Deine Maschine weiter in den Gas-Motor-Fehler nach 20 Min geht, könnte es auch auf ein Problem des Wärmetauschers deuten. Dies war bei mir einmal der Fall, wurde aber kurzfristigst behoben. Vielleicht kann Dir mein Servicepartner meiner EC-Power Maschine zukünftig helfen. Seine Anschrift lautet: Energypoint in Holzhausen, Herr Uwe Windsauer, Telefon: 09725-709118


    Grüße aus Bad Kissingen
    Ralf Aulbach

  • Hallo


    Danke für die Antwort!


    Toyota Gasmotor stimmt!


    Die Relais 3 bis 7 sind vorm Start an, wenn der Motor gestartet wird springt 1 auch an,
    wenn er Gas kriegt Relais 2 auch. Anfangs sprang 2 noch an, jetzt aber nicht mehr!


    Kriegt kein Gas????


    Die Relais sind in Ordnung, hab ich überprüfen lassen!

  • Hi Willlli,


    hat dir am Relais K2 jemand rumgespielt ??? Links neben den Relais sitzen zwei kleine schwarze Boxen, so 3x3 cm mit Einstellreglern, der eine ist meines Wissens für das Gemisch zuständig und der zweite für die Zeitspanne, welche der Steuerung vorgibt wieviel Sekunden die Maschine während des laufens Strom aus dem Netz ziehen darf um Luft im Gasgemisch überbrücken zu können.


    Sollte hier etwas verstellt sein, muß ein Servicetechniker kommen, sonst wird´s wirklich gefährlich. Wende Dich an Herrn Windsauer, ich denke er kann dir einen Servicetechniker (klar gegen Euros) schicken. Ansonsten kannst Du mich auch im Hotel Erika anrufen, Telefon: 0971-71040.


    Ich kann Dir von meiner Maschine nur das Beste berichten, top Maschine, top Kundendienst. Hatte vorher einen Stirling mit entsprechender Erfahrung.


    Gruß und schönen Feiertag
    Ralf Aulbach

  • Hallo Willli,


    ich habe deine anderen Beiträge zur Firma BTB gelesen. Da schwannt mir noch etwas, an dem es auch liegent könnte, wenn Deine Maschine nach etwas 20 Minuten in Störung geht. Anscheinend war Deine Maschine längere Zeit gestanden, weil die Firma BTB / Insolenz nichts an der Maschine gewartet und repariert hat. Ist das so Richtig ???


    Wenn Deine Maschine längere Zeit gestanden hat, habe ich noch folgenden einfachen Tip für Dich. Nimm vom Wärmecenter die blaue Verkleidung herunter, oben rechts sitzt ein Mischerkopf, starte Deine Maschine und überprüfe per Handauflegen die Vor- und Rücklauftemperatur von Maschine zu Wärmecenter. Wenn der Vorlauf so heiß ist, daß Du nicht mehr an des Rohr langen kannst, sollte der Mischer oben rechts langsam das mischen anfangen, denn wenn er das nicht macht, schaltet die Maschine mit Störungsmeldung ab, da sie die Wärme nicht wegbekommt. Sollte der Mischer hängen, was bei so einem kleinen Mischer der nicht viel Drehmoment hat, leicht passieren kann, dann drück den schwarzen Mischerknopf rein und dreh das Mischerrad ein paar mal nach rechts und links. In Endstellung müßte der schwarze Knopf wieder herausspringen und der Mischer sollte dann von selbst wieder mischen. Hierbei ist aber auch die richtige Einstellung an dem kleinen weißen Steuerungskasten wichtig, der normalerweise neben dem blaunen Wärmecenter hängt.


    Gruß
    Ralf Aulbach

  • Hallo!


    Erstmal vielen Dank für die Tipps.


    Grundsätzlich glaube ich auch das es ein gutes Gerät ist. Das Problem liegt vermutlich an der langen Ausfall und Standzeit (eigentlich seit Dez) die durch die Insolvenz der Aufstellerfirma hervorgerufen wurden!


    Starten kann ich das Gerät z. Z. gar nicht. Es geht sofort auf Alarmstopp!


    Ich bin technisch nicht so beschlagen, dass ich selbst großartig jetzt an solchen Anlagen "rumschrauben" kann, ohne was kaputt zu machen!


    Ich werde morgen mal einen Techniker anrufen! Ich werde berichten was jetzt genau war


    Allerdings würde ich mich freuen wenn ich, falls irgendwann mal wieder kleine Probleme
    mit dem BHKW auftauchen (was dann hoffentlich läuft) oder ich als Unwissender mal wieder Fragen habe, bei Dir mal melden dürfte!


    Mit kollegiallem Gruß
    Willlllli

  • Hallo Willlllli ,


    hast Du schon einen Techniker erreicht und was sagt der ?


    Gruss


    Spornrad :)

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo!


    Nach einigen Tests möchte er Rücksprache mit dem Hersteller in Dänemark halten!


    Grüße aus dem verschneiten Sauerland
    Willlllli

  • Hallo


    Die Fa. EC Power hat mir gestern folgendes mitgeteilt!


    ".....


    vielen Dank für Ihre Geduld! Endlich scheint es uns
    gelungen einen neuen Partner für Sie zu finden.


    Bitte wenden Sie sich an:








    Ralf
    Gerwin


    Augustin-Wibbelt-Str.
    14


    48361 Beelen






    02586
    1658


    0171
    4111404



    info@ralf-gerwin.de









    Stets gerne für Sie tätig verbleiben
    wir





    Mit freundlichem Gruß





    Helmut M. Barsties
    Vertriebsleitung
    Deutschland
    EC - Power
    A/S
    DK - 8382 Hinnerup



    Kundentelefon Deutschland: 0170 47 67 87
    8


    barsties@forum-contrade.de
    www.ecpower.de .........."

  • Na, vielleicht wird jetzt alles gut, halt uns auf dem Laufenden :thumbup: Gruß Tom

  • Hallo!


    Heute war ein Techniker da! Das BHKW läuft endlich wieder (schon über 5 Stunden, unglaublich) toi, toi, toi!


    Der Abgasdrucksensor war defekt! Er ist jetzt erstmal überbrückt, bis das Er :D satzteil da ist!


    Grüße
    Willlllli