Eigenbau: Vorstellung meines BHKW mit 44 kW

  • Hallo Sonnenheizer,


    Mir ist da noch was eingefallen,
    Wieviel von dem Strom, der in die USV reinfließt, kommt hinten wieder raus?


    Ich denke, wenn einfach nur der Strom "durchfliest" dann wird sich die Elektronik mit ein paar % zufrieden geben, aber wenn der Strom erst in die Akku´s gepackt wird, und dann wieder zu Wechsel(dreh)strom gemacht wird, da bleibt doch einiges mehr auf der Strecke... ;(


    Ich denke dies könnte man einfach mit einem Stromzähler vor und hinter der USV herausfinden, was über den 2. Eingang aus dem Netz fliesst, das sagt ja schon der EVU-zähler! :P


    Gruß Dachsgärtner

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

    Einmal editiert, zuletzt von Dachsgärtner ()

  • hallo Dachsgärtner


    Danke für die Vorabanleitung-Wartungsanleitung!!!! echt super !
    aber ist ein ganz anders aufgemachten Motor, der Motor hat ein Komplizierten relativ im Vergleich! Ölkreislauf!
    Ist bei mir eine Ölsumpfschmierung ganz ohne Filter! auch dein Motor ist ein Vorkammer meiner ein Direkteinspritzer!
    aber vielen Dank für dein Angebot. muß halt weiter suchen!! ?( ?( ;(
    Einfach Strom durch die USV durchfließt ist nicht! ausser Bypass (Netz2 EVU) beim Online Betrieb ist es immer ein Wanndlerbetrieb wird also immer ~~/= und dann =/~~
    bis zu 97 % im ECO-Mode (bei 30KW = 0,9KW)beim Wandlerbetrieb und Im Akkubetrieb genau das selbe nur eben den Akku verlust noch da zu!
    dennke mal der Verlust ist ja die Wärme von der USV und die geht widerum in meinem Hausgang!warme Luft 8)

    Einmal editiert, zuletzt von sonnenheizer ()

  • Hallo Sonnenheizer,


    ich bekomme jetzt auch eine gebrauchte USV mit 30 KW Leistung (Drehstrom). Muss Sie nur noch holen und ist in gutem Zustand.
    Ich habe eine Dachs und frage mich ob man damit so wie bei Dir im Insel-Betrieb fahren kann. Ist eine solche USV in der Lage den Blindstrom für den Dachs zu liefern?


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Zitat


    ich bekomme jetzt auch eine gebrauchte USV mit 30 KW Leistung (Drehstrom). Muss Sie nur noch holen und ist in gutem Zustand.
    Ich habe eine Dachs und frage mich ob man damit so wie bei Dir im Insel-Betrieb fahren kann. Ist eine solche USV in der Lage den Blindstrom für den Dachs zu liefern?


    Ein Inselnetz mit deinem Dachs dürfte schwierig werden.
    Problem: Der Dachs ist nicht geregelt. D.h. der spukt dir immer 5,3 kW elektrische Leistung aus. Ob du sie brauchst oder nicht. ;)


    Gruß E&U

  • Hallo E&U,


    stimmt, nur Dachs Netzersatz und Insel können da etwas mehr. Das kann aber sicher nicht ausschließlich durch externe Komponenten realisiert werden. Und bei einem Eingriff in den Dachs wäre ich sehr vorsichtig.


    Grüße


    Bruno

    Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
    Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

  • Hallo Spornrad


    Das ist ein Gedankenspiel was ich hinter mir habe.Ich kann nur schreiben wie gut das wir vorher nachgedacht zu haben.Bei der Überlegung kam folgendes raus.


    Wir haben einen Notdiesel Sychrongenerator 60KVA, dazu startet man das BHKW , bis jetzt alles im grünen Bereich nun fällt die Elektrische in Richtung Ruhestrom der sychron Generator regelt seine Leistung runter das nicht inselbetrieb fähige BHKW bleibt bei Nennleistung,wenn die Ruhe last kleiner ist als die BHKWleistung passiert folgendes die Ampereleistung sinkt und die Spannung steigt dann auf den Nennleistungwert des Bhkws an keine Sorge da bleib dann nicht viel heile. Aus Erfahrung wird man klug. Ja ich habe eine ENS die ist in so einen Fall viel zu träge.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH

  • HAllo zusammen,


    da hat Bruno vollkommen recht.
    Leider bin ich noch nie in den Genuß gekommen die entsprechenden Geräte von Senertec montieren zu dürfen.
    Von einem Kollegen weiss ich aber, das die Regelung komplett anders aufgebaut ist und der ganze Spass auch ein deutliches Sümmchen mehr kostet als ein "Standard Dachs".


    GB1530 hat die ganze Problematik noch einmal schön erklärt!


    Gruß E&U

  • Hallo zusammen,


    wenn ich es richtig verstehe heißt das, wenn nicht genügend Last( Insel Verbrauch ) abgenommen wird, steigt schlagartig die Spannung an und die ENS ist zu träge um vorher abzuschalten.
    Das ist wohl leider das Problem bei Asynchron Generatoren die sich über das Netz stabilisieren.


    @GB1530, hast Du diese Erfahrung so gemacht dass Schäden entstanden sind bevor ENS geschaltet hat?


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

    Einmal editiert, zuletzt von Spornrad ()

  • Hallo Spornrad


    Ich glaube nicht das die USV dir die Blindleistung für den Dachs bereitstellt!
    Aufjedenfall nicht so einfach, wiel der Dachs im Ladebetrieb ja vor der USV sein müste und im Inselbetrieb nach der Usv!
    Könnte mir aber Vorstellen das du mit dem Dachs die USV Batt. laden kannst. Aber halt mit Netz um den Dachs um den zu regeln.
    und wenn Batt. voll Dachs vom Netz trennen und mit der USV fahren als Netzersatz!Insel
    so sollte das Netz nur werend des Betriebes des Dachses an sein um ihn zu regeln!


    ist sicher auch möglich mit einer sagen wir mal umkehr schaltung Dachs vor USV und Dachs nach USV aber sicher aufwändiger da der ja ein Asyncrongenerator hat und du das Netz brauchst wie schon gesagt wurde ! auch die USV ist ist ja eine Schutzeinrichtung bei der Große sicher auch eine Online und die kann mit Spannungs schwankungen sehr gut umgehen!!! und dir die Verbraucher gut Schützen!
    Auch die Leistung ist ja nicht so Teuer zu regeln ca 6KW (Schütze)
    also denke ich mit Planung und Zeit, Bastelei ist das sicher auch mit einem Dachs machbar!
    ich habe ein Syncrongenerator vor der USV der regelt sich autom.
    der kann im reinen Inselbetrieb laufen!


    regnerische grüße aus dem Schwarzwald
    Kersten

    Einmal editiert, zuletzt von sonnenheizer ()

  • Hallo Spornrad,


    Zitat


    wenn ich es richtig verstehe heißt das, wenn nicht genügend Last( Insel Verbrauch ) abgenommen wird, steigt schlagartig die Spannung an und die ENS ist zu träge um vorher abzuschalten.
    Das ist wohl leider das Problem bei Asynchron Generatoren die sich über das Netz stabilisieren.


    Genau so ist es.


    Zitat


    @GB1530, hast Du diese Erfahrung so gemacht dass Schäden entstanden sind bevor ENS geschaltet hat?


    Ich schätze mal GB1530 wird dieses Problem nicht gehabt haben da größere Anlagen mit Synchron Generatoren ausgestattet sind.
    Über die Drehzahl wird dann die Leistung (Abnahme) quasi "angepasst".
    Eine entsprechende Regelung natürlich vorrausgesetzt.


    Gruß E&U

  • Hallo Spornrad und Eu.U


    Erfahrung doch leider aber der Schaden hielt sich in Grenzen. Da wir beim Versuchen daneben standen und die Messtafel beobachtet haben.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH

  • Zitat


    Hallo Spornrad und Eu.U


    Erfahrung doch leider aber der Schaden hielt sich in Grenzen. Da wir beim Versuchen daneben standen und die Messtafel beobachtet haben.


    HAllo GB1530,


    wäre schön da ein bisserl mehr zu erfahren. Lags am Regler....?


    Gruß E&U

  • Hallo E&U


    Ich denke das du eine Sache vielleicht überlesen hast.Da es sich um ein BHKW
    Ashron 15Kw und einen Notdiesel 60KVA.Die beiden haben zusammen ein Inselnetz bilden sollen. dabei liegt die Ruhelast unter 15Kw und der Asyhcron hat keine Regelung.Dann wird einem klar was passiert.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH

  • Hallo GB1530,


    wenn der Asychron 5Kw hat und die Grundlast 5Kw oder mehr sind hätte es wohl in der Kombination mit dem Drehstrom Diesel funktiert. Nur wenn weniger abgenommen wird entsteht das Problem. Richtig?


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein